Добрый день, совсем запуталась.


Указано в строительном сборнике 45 (Промышленные печи и трубы) согласно тех.части 1.45.7. (ГЭСН сборника 45 учитывают затраты по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений, предусмотренных проектом, за исключением табл. с 45-04-001 по 45-04-010, с 45-05-002 по 45-05-009, 45-08-001, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту до 4 м), в составе работ внутри расценок по всему сборнику 45 отсутствуют леса.

Ежегодно раз в год остановочный капитальный ремонт внутри печи на 10 дней.

Технология работ после останова промышленной печи: печь остывает 2 суток, для обследования печи устанавливаются инвентарные леса подрядчика высотой 15 метров и диаметром 11 метров (расценки применяю ГЭСН08-07-002-01 и ГЭСН08-07-002-02 ), ремонт дефектных участков демонтаж и монтаж футеровки кладки, огнеупорного бетона...(ГЭСН45-06-004-01, ГЭСН45-06-005-02, ГЭСН45-05-009-03),
закрытие люков на печи, пуск в работу.

Объемы работ ремонта малы, так как печи почти новые.

Заказчик исключает леса т.к "данные работы учтены в основных работах ГЭСН45 и повторное установление на данные работы не требуется (леса устанавливаются один раз и к данным работам они учтены ГЭСН45).


Мы как подрядчик не согласны:
трудозатраты на установку и разборку инвентарных лесов имеются  более чем ремонт, привоз на строительную площадку был,
в дефектной ведомости заказчика леса необходимы, в ППР леса указаны,
акт технической приемки в эксплуатацию инвентарных  лесов имеется.



Объясните пожалуйста, неужели в смете инвентарные леса при ремонте необходимо исключать?

Похожие темы:Найти еще: лесов
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... части возьмите расценку с (амортизацией) по площади левов, и в другой туже с коэффициентом к МАТ "0" на остальную площадь установки лесов. И с донной стороны логично что при такой эксплуатации строительные леса изнашиваться быстрей. Но со стороны бухгалтерской, оборот это когда леса доставили со склада подрядчика на объект использовали и привези ...
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
... Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87; письмо Минрегиона России от 27.10.2008 года N 27454-ИМ/08). Оборачиваемость элементов поддерживающих лесов и подмостей приведена в РДС 82-201-96. "Стоечные приставные леса состоят из стальных труб: вертикальных (стоек), горизонтальных продольных (ригелей), поперечных и диагональных связей (раскосов), обусловливающих ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... оборотом лесов (это их разборка и сборка..?)"" Да. "projets sobero пишет: Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки сборки тех же лесов на другие (плоскости) фасады этого же здания нужно применять коэффициент "0" на материалы лесов(их амортизацию)." Нет. "projets ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
... обороте их....]  Что является оборотом  лесов (это их разборка и сборка..?) Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на одну плоскость фасада, то следует ли учитывать что для установки сборки тех же лесов на другие (плоскости) фасады этого же здания нужно применять коэффициент "0" на материалы лесов(их амортизацию).  И каким образом ...
Перевозка строительных лесов до приобъектного склада
... будут выполнять захватками.  Тогда вес лесов должен быть меньше по доставке их на объект. Может быть у подрядчика и нет такого количества лесов, чтобы выставить на весь фасад сразу. Может он выставить леса только вдоль одной оси и потом будет переставлять их по периметру здания.
 
Ирина, ну так-то прав заказчик...  
 
В ТЧ сказано, что леса учтены - значит учтены.
Просто в данном случае они являются частью накладных расходов.
Если бы вы использовали расценки
Цитата
Ирина пишет:
45-04-001 по 45-04-010, с 45-05-002 по 45-05-009, 45-08-001
то тогда в соответствии с ТЧ могли бы использовать расценки на возведение лесов свыше 4 метров по сборнику 8.

Если у вас действительно малые объемы, то можете попробовать применить коэф. 1,15; 1,25 на использование сборника ГЭСН при ремонте, если до этого их не применяли.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Загрузка и установка обновлений (5)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Загрузка и установка обновлений
ГРАНД-Смета. Часть 01. Нормативная база
Инструкция по работе с нормативными базами в ПК ГРАНД-Смета версии 8.0 и выше. 1. Выбор нормативной базы 00:20 Как выбрать для работы нормативную базу? 02:02 Что означает жёлтый значок на названии нормативной базы? 02:44 Как установить в программе новую оплаченную базу? 2. Поиск расценок 04:10 Как перейти к списку сборников нормативной базы? 04:58...
Документы сметчика
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
Март 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1039/пр
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.