Какую расценку применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт


Страницы: 1
RSS
Какую расценку применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какую расценку (из ФЕРм) применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт ЖТУ06-70-021 GALAD?

Спасибо!
 
ФЕРм08-03-596-07
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо за ответ. Но я с вами не соглашусь. Скорее тут подойдет ФЕРм08-02-369-04
"Икар" как оказалось почти то же, что и "Шар венчающий" :)
 
Светильник рекомендуется устанавливать на вертикальную опору (кронштейн, трубу) диаметром 60 мм. Высота установки 3 - 5 м.Но ресурсная часть расценки ФЕРм 08-02-369-04 ....шар венчаюший не предусматривает установку опор.
так что я согласна с Ольгой.
 
Да, это почти то же. Просто по затратам очень дешево и мы всегда применяем эту расценку. Учитывая, что ваш светильник устанавливается на опору, очень дешево выходит.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Разве что приняла 08-03-596-05 прожектор устанавливаемый на кронштейне на опоре.Т.к. высота стальных прожекторных мачт может составлять от 16 до 23 метров.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Подключение баз и ценников (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Новый файл справки, подключение и приоритет нормативных баз и ценников
Окно сметно-нормативной базы - ССЦ в ПП SmetaWIZARD
Описание работы со сборниками средних сметных цен (ССЦ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Поиск материалов по шифру, наименованию.
Минстрой России Приказ № 77/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методики применения сметных цен строительных ресурсов Методические рекомендации по разработке ГЭСНм и ГЭСНп Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017)