Какую расценку применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт



Страницы: 1
RSS
Какую расценку применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт
 
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какую расценку (из ФЕРм) применить к монтажу светильника торшерного "Икар" с лампой ДНаТ 70Вт ЖТУ06-70-021 GALAD?

Спасибо!
 
ФЕРм08-03-596-07
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо за ответ. Но я с вами не соглашусь. Скорее тут подойдет ФЕРм08-02-369-04
"Икар" как оказалось почти то же, что и "Шар венчающий" :)
 
Светильник рекомендуется устанавливать на вертикальную опору (кронштейн, трубу) диаметром 60 мм. Высота установки 3 - 5 м.Но ресурсная часть расценки ФЕРм 08-02-369-04 ....шар венчаюший не предусматривает установку опор.
так что я согласна с Ольгой.
 
Да, это почти то же. Просто по затратам очень дешево и мы всегда применяем эту расценку. Учитывая, что ваш светильник устанавливается на опору, очень дешево выходит.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Разве что приняла 08-03-596-05 прожектор устанавливаемый на кронштейне на опоре.Т.к. высота стальных прожекторных мачт может составлять от 16 до 23 метров.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: светильника

Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
Благоустройство территории Локальный ресурсный сметный расчет на благоустройство территории с окраской фасада и укладкой брусчатки. Асфальтовое покрытие дорог В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)