Расценка СМР

Страницы: 1
RSS
Расценка СМР
 
Помогите пожалуйста, подобрать расценку к "Дизельная электростанция полной заводской готовности, блочно-контейнерного типа мощностью 250 кВА, третьей степени автоматизации и ручным пуском" Я выбрала ТЕРм10-02-016-6 (преобразователь или блок питания), но там трудозатраты маленькие может подскажите какую-нибудь стоющую расценку?
 
Устанавливаете двумя расценками
для нижней части ФЕРм37-01-013 (по вашему весу)
для верхней части ФЕРм08-01-025
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Не путать трансформаторную подстанцию контейнерного типа и дизель-генератор.
Вам нужно в поискать по массе из таблиц "Электрические машины" м08-03-481...483.
 
согласна, но эт не просто дизель-генератор, а "...блочно-контейнерного типа мощностью 250 кВА"
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...