Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить монтаж автоматов однофазных электрических на дин-рейке в распределительном щитке
Заранее спасибо!
 
м8-03-526-.....
 
а разве на дин рейке они не как прибор аппарат ставятся по ФЕРм08-03-575-01 ?
И если все таки по ФЕРм08-03-526-02 то есть ли какое нибудь разъяснение по этому поводу?
 
Анастасия, попробуйте 08-03-575-01
 
Если автоматический выключатель устанавливается на дин-рейку там применяется прямая расценка + понижающий коэффициент , в тех.части почитайте
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
Если автоматический выключатель устанавливается на дин-рейку там применяется прямая расценка + понижающий коэффициент , в тех.части почитайте
Валерия Горланова, а можно указать номер пункта из техчасти, в котором об этом сказано?
 
Я работаю только с ТСН, у меня по тех.части отдел 3 раздел 3 п.6. Есть ли в ФЕР не знаю.
 
А если даже и нет, то тем лучше. Не надо понижать стоимость прямой расценки, только из-за того, что установка автомата на дин-рейку устанавливается быстро и просто.
 
В ТСН своя атмосфера)))) в ФЕР в тех части не прописано ничего про автоматы на дин-рейке, но по хорошему применять надо 08-03-575-01 и не будет никаких проблем, либо обращаться в Минстрой за разъяснениями
 
Ничего подобного, есть прямая расценка, которая идеально подходит вне зависимости как он устанавливается. Автоматический выключатель это автоматический выключатель, а не какой-нибудь приборчик, копеечный. Тем более как раз к ФЕР есть письмо, о том что применительно расценки берутся только в случае отсутствия прямых сметных нормативов. Здесь на форуме где-то оно есть. №259-21354/ФЦ от 05.03.2015
 
втоматический выключатель, также известный как автомат, представляет собой электротехническое или электроустановочное коммутационное
оборудование, которое выполняет функции защиты и контроля электрической
цепи. Устройство включает или отключает ток, когда цепь находится в
нормальном состоянии, и отключает его в аномальных ситуациях.

Основными узлами автоматического выключателя являются контактная система, вспомогательные контакты, расцепители, дугогасительная система и
привод. Все элементы спрятаны в диэлектрический корпус. Они также
отличаются между собой в зависимости от назначения автомата и
характеристик электрической цепи.

Как видим, конструктивно выключатели подразделяются на:
- модульные
- выключатели в литом корпусе
- выключатели в изолированном корпусе.

Это влияет на выбор расценок на их монтаж.
Примеры монтажа выключателей видно из этой картинки

Для установки набор подходящих по силе тока модульных автоматов прикрепляется на DIN-рейку.
По общим рекомендациям специалистов ФЦЦС, КЦЦС и других для монтажа данных автоматов рекомендуется применять расценку ФЕРм08-03-575-01 Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой.
Трудозатраты по ней составляют 1,12 чел.-ч что вполне соответствует реальным трудозатратам на распаковку, установку выключателя по месту и присоединение 2-4 жил кабелей или проводов внутренней разводки. Для подключения жил и проводов внешней разводки применяются расценки группы ФЕРм08-03-574

В отличие от модульных выключателей выключатели в литом или изолированном корпусе устанавливаются в шкафу посредством болтовых (винтовых) соединений на специальную конструкцию либо на стенку шкафа.
Для монтажа данных автоматов необходимо применять расценки ФЕРм08-03-526-01...04 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне в зависимости от номинального тока автомата.

Аналогично выбираются расценки для других защитных аппаратов (УЗО, дифавтоматы и т.д.)
 
Цитата
Сергей Морозов пишет:
либо обращаться в Минстрой за разъяснениями
Сергей Морозов,этих разъяснений уже десятки накопилось, и все они о целесообразности применения 08-03-575-01 для установки на дин-рейку
 
Анастасия, http://oren-rccs.ru/forum/12-16-1
 
Спасибо большое, я энергетик по образования и работала на стройке, поэтому мне не нужно объяснять что такое автоматический выключатель. Зачем идти на поводу, если можно доказать в два счета?!
 
Коллеги, тема двухлетней давности...
 
Буду признателен если докажете, но состав работ 08-03-575-01 больше подходит под установку автомата на дин-рейку чем состав работ 08-03-526-01...04, тем более применительно расценки берутся по составу работ, я так в КРУ МВД отбил расценку на монтаж железобетонного столба под освещение при установленном металлическом, исключительно из за состава работ
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
Зачем идти на поводу, если можно доказать в два счета?!
Валерия Горланова, поделитесь опытом: удавалось ли подобное доказать госэкспертизе и какие аргументы приводили для доказательства?
 
Расценка 8-3-526 д/отдельно устанав.аппаратов на собст.конструкции. В составе работ сидит изготовление металлоконструкций(это расценка для автоматов в литом/изолирован.корпусе)

Расц. 8-3-575-01 -на DIN-рейку. Приборы, кот-ые сидят в комплектации шкафа, автоматы крепим в уже смонтированный шкаф.Тип крепления-на винтах, болтах( на стену, колонну)

Ссылку выше давали, повторю ещё раз -http://oren-rccs.ru/forum/12-16-1  уважаемый ABK все подробно объяснил
Изменено: Валентина Логунова - 18.04.2016 08:35:08
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: автоматов

Ресурсный метод расчета (6)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Ресурсный метод расчета
Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Устройство кровель из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы Нормы времени на работы по сервисному обслуживанию оргтехники Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) и организационной техники (ОТ) и сопровождению программных средств (ПС)  предназначены для расчета трудоемкости работ, установления нормированных заданий, а также для определения численности работников, занятых сервисным обслуживанием, текущим ремонтом ПЭВМ и ОТ и сопровождением программных средств в организациях