Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
 
Ремонтники ГЭСНр(ФЕРрТЕРр)65 -внутренние инженерные сети и 66 -наружные инженерные сети. Если нет подходящих расценок, то по строительным сборникам с применением коэффициентов на демонтаж согласно МДС81-36.2004, 37.2004, 38.2004
 
это понятно! расценок на камеру и на здание КРП нет(( с этим беда( трубы я демонтировала по 66
 
Здание КРП - это какое-то сооружения, в котором можно выделить перекрытия, стены, фундаменты и пр, на разборку всего этого хозяйства есть расценки - ремонтники 52 (фундаменты) 53(стены),54(перекрытия),58 (крыши, кровля).
Что касается камеры, то можно использовать расценки ГЭСН(ФЕР,ТЕР)07-06-002, с применением коэффициента 0,8 к ОЗП и ЭМ, 0 на материалы
 
Спасибо :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: демонтаж

Опубликование нормативной информации (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Опубликование нормативной информации в сети Интернет
График поставки ресурсов (10)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График поставки ресурсов
Сборник 9. Металлические конструкции Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 9. Металлические конструкции Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства