Демонтаж тепловой сети
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Демонтаж тепловой сети

Страницы: 1
RSS
Демонтаж тепловой сети
 
Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: демонтаж тепловой
трубопровод
Автор: Ирина. Всем привет!! Подскажите как осметить демонтаж гидроэлеватора на тепловой магистрали. Я на демонтаж надземного трубопровода д. 500 и в проходном канале д. 300 применила расценку Е2401-004-09 и Е2401-003-13, подскажите какой понижающий коэффициент ...
Расценка на разборку тепловой изоляции
... Подскажите, пожалуйста, какую правильно использовать расценку на разборку тепловой изоляции труб из полносборных конструкций на основе матов прошивных ... ... ваты и стали оцинкованной. Брать прямую расценку по 26 сборнику с К на демонтаж? или ФЕРр66-24-2 разборка изоляции из ваты минеральной, мне не ...
Укладка изоляции по БЦ-15
Автор: Евгения. Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли применение расценки по "III группа - установка тепловой изоляции" сборника БЦ-15 для укладки изоляции на замененный участок существующего трубопровода при его реконструкции (демонтаж старого участка, монтаж нового)?
Разборка теплоизоляционных покрытий
... дня всем! На теплоизоляции отработала два года. Для разборки теплоизоляции применяют расценку по ремонтному сборнику ТЕРр 66-24 Разборка тепловой изоляции. А на снятие металла берется та же расценка с коэффициентом на демонтаж из справочника у нас пропускали (коэф. на демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; для повторного использования ...
 
Ремонтники ГЭСНр(ФЕРрТЕРр)65 -внутренние инженерные сети и 66 -наружные инженерные сети. Если нет подходящих расценок, то по строительным сборникам с применением коэффициентов на демонтаж согласно МДС81-36.2004, 37.2004, 38.2004
 
это понятно! расценок на камеру и на здание КРП нет(( с этим беда( трубы я демонтировала по 66
 
Здание КРП - это какое-то сооружения, в котором можно выделить перекрытия, стены, фундаменты и пр, на разборку всего этого хозяйства есть расценки - ремонтники 52 (фундаменты) 53(стены),54(перекрытия),58 (крыши, кровля).
Что касается камеры, то можно использовать расценки ГЭСН(ФЕР,ТЕР)07-06-002, с применением коэффициента 0,8 к ОЗП и ЭМ, 0 на материалы
 
Спасибо :)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: демонтаж тепловой

Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2014 год Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?