Подскажите, пожалуйста как сделать демонтаж тепловой камеры и здания квартального КРП с теплообменным оборудованием и обвязкой трубопроводов. Первый раз сталкиваюсь с демонтажом.
 
Ремонтники ГЭСНр(ФЕРрТЕРр)65 -внутренние инженерные сети и 66 -наружные инженерные сети. Если нет подходящих расценок, то по строительным сборникам с применением коэффициентов на демонтаж согласно МДС81-36.2004, 37.2004, 38.2004
 
это понятно! расценок на камеру и на здание КРП нет(( с этим беда( трубы я демонтировала по 66
 
Здание КРП - это какое-то сооружения, в котором можно выделить перекрытия, стены, фундаменты и пр, на разборку всего этого хозяйства есть расценки - ремонтники 52 (фундаменты) 53(стены),54(перекрытия),58 (крыши, кровля).
Что касается камеры, то можно использовать расценки ГЭСН(ФЕР,ТЕР)07-06-002, с применением коэффициента 0,8 к ОЗП и ЭМ, 0 на материалы
 