Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы

Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы

Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы
 
Добрый день! Извините что беспокою, опыта работы у меня пока немного.. Не могу разобраться в спецификации по следующим пунктам:  
1 Монтаж ВРУ-1 ВП1, ВП2 (2шт)
2 Монтаж ВРУ-1 РП1...РП4 (4шт)
3 Монтаж щитов рабочего освещения ЩО-0…ЩО-4 550х1000х250 (5шт)
4 Монтаж щитов аварийного освещения ЩАО-0…ЩАО-4 300х350х200 (5шт)
5 Монтаж распред. щитов ЩРО 300х350х200 (1шт)
6 Монтаж распред. щитов ЩРСО 300х350х200 (4шт)
7 Монтаж распред. щитов (обогрев кровли) 800х550х200 (1шт)
8 Монтаж щита учёта ЩУ-2 600х700х200 (1шт)
9 Монтаж щитов АВР 600х400х250 (2шт)
10 Монтаж конденсаторной установки УКМ58-0,4-40-5 У1 600х1570х510 (2шт)
11 Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М (1шт)
Не найдется у кого примера смет? Выполняю в ТЕРах.. Заранее благодарен!!
Похожие темы:Найти еще: монтажные
Заполнение полой металлической стойки монтажной пеной
Автор: Ирина. Добрый день. Есть вопрос. Какую расценку можно применить для заполнения стойки из профильной трубы монтажной пеной?
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
... совместно со строителями, то леса учитываются только в смете на строительные работы на основании ОП п.1.13.2. В ФЕР13 и не учитываются в смете на монтажные работы в соответствии с Методикой от 08.08.2022 №648/пр п.100, или п.47 Методикой от 14.07.2022г. 571/пр" вы правы на 100%, но проблема в том что и ...
Использование лесов.
... Барсукова. "Татьяна пишет: Леса заложены в сметах по изоляции." Леса учитываются только на строительные работы "Татьяна пишет: Как монтажной организации выбрать свои объемы лесов? " Никак. Леса к монтажным сборникам не применяются. К сметным нормам берется коэффициент ...
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... электромонтажные работы(монтаж Лотка металлического штампованного по установленным конструкциям и ряда работ из 8сборника ФЕРм): Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического ...
Как расценить монтаж Шкафа ВРУ-0,4кВ с монтажной панелью ЩМП-18.6.4-0
Автор: Елена. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, надо расценить монтаж Шкафа ВРУ-0,4кВ с монтажной панелью ЩМП-18.6.4-0.Посмотрела расценку ФЕРм08-03-571-02 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный ...
 
1 и 2 п. ТЕРм08-03-571-02
3 и 4)ТЕРм08-03-599-..
5, 6, 7, 8) ТЕРм08-03-572-..
10)ТЕРм08-01-067-..
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо огромное! Разбираюсь потихоньку..)
 
Не за что. Если что-то непонятно, забивайте в инете название щита или шкафа и читайте про него все. Так легче будет подбирать расценки.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Я так и поступаю..) Мало опыта еще, и не всегда сразу ясно.. Вот к примеру такая позиция:
Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М..В базе есть расценка ТЕРм08-01-001-27(28,29,30)- это они? напряжение тоже не указано в спецификации, в итернете смотрю-их вообще не много..
 
Нет в вашем случае это не силовой трансформатор. У вас скорее подойдет ТЕРм08-01-053-01
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Еще раз добрый день! Спасибо за предыдущие советы- почитал, да, так оно и есть..) По спецификации остались не ясными для меня следующие позиции, вернее они понятны, но как их там найти, не вижу ничего похожего...(

1. Полоса заземления 40х4 в земле (ТЕРм08-02-472-02 ??)
2. Заземляющие спуски из ст. проволоки 8мм
3. Огрунтовка заземляющих проводников
4. Заземляющие электроды из ст.уголка 63 L=4м
5. Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4

Заранее благодарен за совет, всем удачного дня!
 
по последней позиции "Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4 " - ТЕРм0805-045-02, но что-то сомневаюсь...
 
1. полоса заземления ТЕРм08-02-472-02
2. ТЕРм08-02-472-01 с заменой материала
3. ТЕР13-03-002...
4. ТЕРм08-02-471-02 с заменой материала, если необходимо

5. ТЕРм08-01-070-03
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, со всем разобрался!! Спасибо Вам за помощь.. :)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Копирование сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
07. Справочник организаций
Как пользоваться справочником организаций в программе Смета.ру
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения  сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.