Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы

Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы

Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы
 
Добрый день! Извините что беспокою, опыта работы у меня пока немного.. Не могу разобраться в спецификации по следующим пунктам:  
1 Монтаж ВРУ-1 ВП1, ВП2 (2шт)
2 Монтаж ВРУ-1 РП1...РП4 (4шт)
3 Монтаж щитов рабочего освещения ЩО-0…ЩО-4 550х1000х250 (5шт)
4 Монтаж щитов аварийного освещения ЩАО-0…ЩАО-4 300х350х200 (5шт)
5 Монтаж распред. щитов ЩРО 300х350х200 (1шт)
6 Монтаж распред. щитов ЩРСО 300х350х200 (4шт)
7 Монтаж распред. щитов (обогрев кровли) 800х550х200 (1шт)
8 Монтаж щита учёта ЩУ-2 600х700х200 (1шт)
9 Монтаж щитов АВР 600х400х250 (2шт)
10 Монтаж конденсаторной установки УКМ58-0,4-40-5 У1 600х1570х510 (2шт)
11 Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М (1шт)
Не найдется у кого примера смет? Выполняю в ТЕРах.. Заранее благодарен!!
Похожие темы:Найти еще: монтажные
Заполнение полой металлической стойки монтажной пеной
Автор: Ирина. Добрый день. Есть вопрос. Какую расценку можно применить для заполнения стойки из профильной трубы монтажной пеной?
Использование лесов.На лесах работают два подрядчика.
... совместно со строителями, то леса учитываются только в смете на строительные работы на основании ОП п.1.13.2. В ФЕР13 и не учитываются в смете на монтажные работы в соответствии с Методикой от 08.08.2022 №648/пр п.100, или п.47 Методикой от 14.07.2022г. 571/пр" вы правы на 100%, но проблема в том что и ...
Использование лесов.
... Барсукова. "Татьяна пишет: Леса заложены в сметах по изоляции." Леса учитываются только на строительные работы "Татьяна пишет: Как монтажной организации выбрать свои объемы лесов? " Никак. Леса к монтажным сборникам не применяются. К сметным нормам берется коэффициент ...
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... электромонтажные работы(монтаж Лотка металлического штампованного по установленным конструкциям и ряда работ из 8сборника ФЕРм): Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического ...
Как расценить монтаж Шкафа ВРУ-0,4кВ с монтажной панелью ЩМП-18.6.4-0
Автор: Елена. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, надо расценить монтаж Шкафа ВРУ-0,4кВ с монтажной панелью ЩМП-18.6.4-0.Посмотрела расценку ФЕРм08-03-571-02 Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный ...
 
1 и 2 п. ТЕРм08-03-571-02
3 и 4)ТЕРм08-03-599-..
5, 6, 7, 8) ТЕРм08-03-572-..
10)ТЕРм08-01-067-..
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, спасибо огромное! Разбираюсь потихоньку..)
 
Не за что. Если что-то непонятно, забивайте в инете название щита или шкафа и читайте про него все. Так легче будет подбирать расценки.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Я так и поступаю..) Мало опыта еще, и не всегда сразу ясно.. Вот к примеру такая позиция:
Монтаж однофазного разделительного трансформатора ТРО-6000М..В базе есть расценка ТЕРм08-01-001-27(28,29,30)- это они? напряжение тоже не указано в спецификации, в итернете смотрю-их вообще не много..
 
Нет в вашем случае это не силовой трансформатор. У вас скорее подойдет ТЕРм08-01-053-01
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Еще раз добрый день! Спасибо за предыдущие советы- почитал, да, так оно и есть..) По спецификации остались не ясными для меня следующие позиции, вернее они понятны, но как их там найти, не вижу ничего похожего...(

1. Полоса заземления 40х4 в земле (ТЕРм08-02-472-02 ??)
2. Заземляющие спуски из ст. проволоки 8мм
3. Огрунтовка заземляющих проводников
4. Заземляющие электроды из ст.уголка 63 L=4м
5. Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4

Заранее благодарен за совет, всем удачного дня!
 
по последней позиции "Монтаж главной заземляющей шины из медного листа 300х300х4 " - ТЕРм0805-045-02, но что-то сомневаюсь...
 
1. полоса заземления ТЕРм08-02-472-02
2. ТЕРм08-02-472-01 с заменой материала
3. ТЕР13-03-002...
4. ТЕРм08-02-471-02 с заменой материала, если необходимо

5. ТЕРм08-01-070-03
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Ольга, со всем разобрался!! Спасибо Вам за помощь.. :)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Загрузка и установка обновлений (5)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Загрузка и установка обновлений
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 21 декабря 2023 г.)
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на март 2016
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.