Подскажите пожалуйста как посчитать монтаж муляжа камеры видеонаблюдения?


Страницы: 1
RSS
Подскажите пожалуйста как посчитать монтаж муляжа камеры видеонаблюдения?
 
Помогите пожалуйста!!Не знаю как можно посчитать установку муляжа камеры видеонаблюдения :(
 
Думаю, так же как и обычной видеокамеры. Мы берем расценку ФЕРм10-09-001-02 "Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой".
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Если это муляж и не требует никаких подключений, получается просто крепление некой конструкции к стене или еще куда либо.
 
Монтаж видеокамеры по расценкам ФЕРм10-04-067-22 или ФЕРм10-04-067-23 по назначению. Установку муляжа камеры видеонаблюдения по этим расценкам брать не корректно. Лучше взять как конструкцию,можно применительно для установки извещателей или любую другую.
 
11м-1 -1-1 просто конструкции
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Работа с нормативной базой (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Работа с нормативной базой, начало составления сметы
Сборник разъяснений 2002-2016 Сборник разъяснений по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы 2002-2016 СНиП 3.05.05-84 СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы