Электромонтажные работы

Страницы: 1
RSS
Электромонтажные работы
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если кто знает, такую тему: расценка ФЕРм08-02-412-01 "Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2". Если я беру для первого провода сечение, к примеру 3х2,5, то получается я уже использую не ФЕРм08-02-412-01, а ФЕРм08-02-412-03 (потому что 3х2,5=7,5). Я всегда для первого брала первую расценку, а для последующих уже суммарное сечение. Недавно возник этот вопрос. Подскажите, кто знает.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Абсолютно верно - надо ориентироваться на суммарное значение сечения. Если сумма сечений проводов 7,5, то применяете ФЕРм08-02-412-03. :-)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
График поставки ресурсов (10)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: График поставки ресурсов
Минстрй России Приказ № 634/пр от 17.10.2014 О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета СНиП 12-03-2001 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.