Норма расхода кабеля

Норма расхода кабеля

Норма расхода кабеля
 
Монтаж кабеля в смете взят 77пм, а стоимость (77*1,02=) 78,54пм с учетом норм расхода.
Правильно ли это. А в спецификации проекта разве не закладывают объм с нормой расхода?
Кто в курсе, помогите разобраться.
Похожие темы:Найти еще: расхода кабеля
Применение коэффициентов при монтаже в зданиях с оборудованием и мебелью
Автор: елена. Галина  1,15 1,25 к монтажным сборникам не применяется. Расход кабеля в разделе неучтенных материалов можно взять с к=1,02 (трудно устранимые потери). У Вас в смете нет затрат на пусконаладку.
Помогите набрать сумму 4 324 740.00
...,если есть необходимость спуска рабочего 3)Может нужно учесть врезку системы канализации,отопления,водоснабжения 4)По ФЕРм8 можно учесть расход материалов кабелей труб,согласно приложения к тех.части А коэффициент только в застроенной части города (Если наберете 3 параметра) Здание строится ...
Неучтенный материал
... подкрепить каким-то пунктом из методики? а то Заказчик напрочь отказывается понимать! Причем я начала вносить вручную, но , когда дело дошло до кабеля,  прописала расход на единицу вручную, то программа считает КАЖДЫЙ кабель на общий объем по расценке 
Определение объема прокладки кабеля в канализации
... «змейкой»,а по кабельным конструкциям  этот запас используется  для образования  стрелы провеса. Т.е. в кабельном журнале  приводится расход кабеля  с учетом запаса, остающегося в деле(кабель не укладывается в натяг)  Но нужно еще учесть нормы отходов, пр иведенные  в техчасти к ...
Норма расхода кабеля, Норма расхода кабеля
Автор: Anaiss. Уважаемые коллеги, хочу проконсультироваться по электрике. В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м, в смете мне брать материал 102 м (ТЧ, Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, Приложение 8.4, Кабели ...
 
Надежда,
Цитата
Надежда пишет:
77*1,02=) 78,54пм с учетом норм расхода.

Мне тоже такое встречалось. Это просто не правильно ввели поправку. Правильно вводить поправку к норме расхода, но математически Вы ничего не теряете.
 
Надежда, все правильно взято
в Приложении 8.4 ТЧ 8 монтажного сборника есть Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, для Проводов  всех марок сечением до 10 мм2 включительно - 3% (коэффициент к расходу материала 1,03), для Проводов  всех марок сечением свыше 10 мм2 - 2% (коэффициент 1,02 к расходу материалов).
Таким образом, в объеме работ к расценке указывается длина по спецификации, а к норме расхода материалов применяются указанные коэффициенты.
 

В кабельном журнале учтена норма запаса  Согласно  СНиП 3.05.06-85 «Электроустановочные изделия «.

На сплошных поверхностях  внутри зданий и сооружений  запас достигается  путем прокладки кабеля «змейкой»,а по кабельным конструкциям  этот запас используется  для образования  стрелы провеса

Т.е. в кабельном журнале  приводится расход кабеля  с учетом запаса,остающегося в деле(кабель не
укладывается в натяг)  Но нужно еще
учесть нормы отходов, приведенные  в
техчасти к
ферм8 на обрезку кабеля при его укладке  
 
А я всегда считала, что есть трасса, на  трассу накидывается 8% запаса кабеля, из них 6% на змейку и 2% отходы. Это количество заносится в спецификацию.....а вот в сметах на прокладку в объеме работ............трасса умножается на 6% (змейка). Я права?
 
Если Ваши проектировщики дают с отходами, то объем работ на работу принять без 2% а в материалах показать с учетом отходов
 
Цитата
Аленкин пишет:
.трасса умножается на 6% (змейка). Я права?
ПИСЬМО от 17 декабря 1979 г. N 89-Д ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Этим письмом иногда прикрывалась - помогало (что касается 6-ти%).

2%
на подрезку согласно т.ч ФЕРм 08 прил. 8.4;  

2% на укладку кабеля змейкой см. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства   п 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.

Ну и: На монтаж соединительных муфт согласно СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства п 3.68. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ).
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета 6. Расчёт индивидуальных норм НР
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25 февраля 2025 г.)
О применении коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин при реконструкции и выполнении ремонтных работ
Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.