Расценки с вязанные с установкой газового котла

Расценки с вязанные с установкой газового котла

Расценки с вязанные с установкой газового котла
 
Добрый вечер помогите расценить. Рассказываю ситуацию. построили тонхаус в котельной квартире есть котельная своего рода комната 2мх2м установлена трума-своего рода дымоход и подведена газовая труба сам котел не повесили но он есть.Что мне нужно сделать:
1) Монтаж газового котла
2)смонтировать гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу
3) установить зольник своего рода гильза которая прикручивается с низу к дымоходу и по надобности открутив высыпать золу
4)установить сигнализатор загозовоности.
Эти пункты с1-4 я не смогла расценить.Может кто сталкивался.Мне нужно в программе Гранд смета по ТЕР
Похожие темы:Найти еще: котла
Демонтаж электрических котлов
Автор: Лили. Подскажите скромную расценку на демонтаж электрических котлов, смета экспертизная
Применение расценки по монтажу тепломеханического оборудования, Использование расценки в ТЕРм сборник 6 (ТЕРм 06-01-001-06) не принимается Заказчиком, т.к. производительность данного котла не оговорена ни одним пунктом раздела
... Прошу Вас помочь в трактовке расценки справочника ТЕРм 06 "Теплосиловое оборудование" - отдел 01 "Паровые и водогрейные стационарные котлы", раздел 1 "Элементы паровых стационарных котлов", расценка Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра ...
Как расценить техобслуживание котлов пароводогрейных
Автор: алексей костин. Ребята, подскажите пжт, как расценить  техобслуживание котлов пароводогрейных в гранд смете. Может применителшьно есть расценки?
Подключение газовых котлов
Автор: Татьяна. Есть комплексная расценка на монтаж газовых котлов ФЕР18-01-002 "Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью:"
Помогите с выбором расценки для пеллетного котела ZOTA
Автор: Максим. Алексей, Вторая ссылка не работает. ФЕР 18-01-001-01 - 01. Установка котлов на готовое основание. 02. Сборка котлов из отдельных секций и деталей на готовом фундаменте. 03. Установка гарнитуры котлов. 04. Установка ...
 
19-01-002-1
 
спасибо, а что скажите про сигнализатор загозованности
 
Я не самый большой спец в монтажных расценках. Это какие-то извещатели (наверное , из м10, что-то вроде м10-08-002-...). Подождите немного,  появятся "местные" спецы-монтажники - подскажут
 
Сигнализатор  загазованности нужно установить по ФЕРм11. Нужно знать какой именно тогда можно подобрать расценку
 
Я ПРЕДПОЛОГАЮ НЕБОЛЬШАЯ КОРОБКА КОТОРАЯ ОПОВЕЩАЕТ ЗВУКОМ МОЖЕТ ЕЩЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО С ИНДЕКАЦИЕЙ, НАВЕРНО ОТ РОЗЕТКИ
 
Сигнализаторы загазованности бывают разные. Желательно знать его название. Тогда можно в интернете посмотреть способ установки.

Если он переносной,то никак не устанавливается-просто покупают(берут стоимость)
Если устанавливают на конструкции можно взять по ФЕРм11-03-001-01 в зависимости от веса.
Если будут подводиться кабеля, то нужно взять еще
Присоединение к приборам электрических проводок  по
ФЕРм11-08-001
 
2)смонтировать гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу -по ФЕР 20 как воздуховод;
3) установить зольник своего рода гильза которая прикручивается с низу к дымоходу и по надобности открутив высыпать золу -так как он выполняет еще и функцию поддувала ничего лучше не нашла как  ФЕР20-02-001-08 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону
 
ФЕРм11-03-011-01, в основном, применяется для датчиков, детекторов загазованности на СО и СН4 . Гильзу, - золосборник, лучше взять по ФЕР18-06-002, по своему диаметру, применительно, как грязевик . Воздухораспределители, в основном,- это небольшие баки для расширения воздуха, к данной расценке не подходят. Можно ещё взять, как заслонку с ручным управлением, но, лучше, взять грязевик. По функциям сходится. Если, гильза входит в стоимость котла, то в расценке на её установку, так и написать: "входит в стоимость котла". А по монтажу котла и гофрированного воздуховода, Вам ответили.  
 
 я рекомендовала расценку  по ФЕРм11-03-001-01  а не Расценка  ФЕРм11-03-011-01, она рекумендуется при установке на щитах и конструкциях. А расценка ФЕРм11-03-011-01 применяется для Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: например  QT3200 Датчик-газоанализатор электрохимический ДАХ-М-05-NH3-600
Диапазон  измерений:    0-600 мг/м3
Схема соединения:  четырехпроводная
Выходной  сигнал:  4-20 мА
Напряжение питания:  24V
Уставка сигнализации:        1-й  порог:      20 мг/м3
Контролируемый  газ: аммиак NH3 или ГАНК-4С(Р)
Если такого типа,то нужно установить так
Все зависит от прибора и его сложности
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Автозагрузка цен
Гранд-Смета 7. Автозагрузка цен
Документы сметчика
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2024 год
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29 марта 2024 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.