Расценки с вязанные с установкой газового котла



Страницы: 1
RSS
Расценки с вязанные с установкой газового котла
 
Добрый вечер помогите расценить. Рассказываю ситуацию. построили тонхаус в котельной квартире есть котельная своего рода комната 2мх2м установлена трума-своего рода дымоход и подведена газовая труба сам котел не повесили но он есть.Что мне нужно сделать:
1) Монтаж газового котла
2)смонтировать гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу
3) установить зольник своего рода гильза которая прикручивается с низу к дымоходу и по надобности открутив высыпать золу
4)установить сигнализатор загозовоности.
Эти пункты с1-4 я не смогла расценить.Может кто сталкивался.Мне нужно в программе Гранд смета по ТЕР
 
19-01-002-1
 
спасибо, а что скажите про сигнализатор загозованности
 
Я не самый большой спец в монтажных расценках. Это какие-то извещатели (наверное , из м10, что-то вроде м10-08-002-...). Подождите немного,  появятся "местные" спецы-монтажники - подскажут
 
Сигнализатор  загазованности нужно установить по ФЕРм11. Нужно знать какой именно тогда можно подобрать расценку
 
Я ПРЕДПОЛОГАЮ НЕБОЛЬШАЯ КОРОБКА КОТОРАЯ ОПОВЕЩАЕТ ЗВУКОМ МОЖЕТ ЕЩЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО С ИНДЕКАЦИЕЙ, НАВЕРНО ОТ РОЗЕТКИ
 
Сигнализаторы загазованности бывают разные. Желательно знать его название. Тогда можно в интернете посмотреть способ установки.

Если он переносной,то никак не устанавливается-просто покупают(берут стоимость)
Если устанавливают на конструкции можно взять по ФЕРм11-03-001-01 в зависимости от веса.
Если будут подводиться кабеля, то нужно взять еще
Присоединение к приборам электрических проводок  по
ФЕРм11-08-001
 
2)смонтировать гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу -по ФЕР 20 как воздуховод;
3) установить зольник своего рода гильза которая прикручивается с низу к дымоходу и по надобности открутив высыпать золу -так как он выполняет еще и функцию поддувала ничего лучше не нашла как  ФЕР20-02-001-08 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону
 
ФЕРм11-03-011-01, в основном, применяется для датчиков, детекторов загазованности на СО и СН4 . Гильзу, - золосборник, лучше взять по ФЕР18-06-002, по своему диаметру, применительно, как грязевик . Воздухораспределители, в основном,- это небольшие баки для расширения воздуха, к данной расценке не подходят. Можно ещё взять, как заслонку с ручным управлением, но, лучше, взять грязевик. По функциям сходится. Если, гильза входит в стоимость котла, то в расценке на её установку, так и написать: "входит в стоимость котла". А по монтажу котла и гофрированного воздуховода, Вам ответили.  
 
 я рекомендовала расценку  по ФЕРм11-03-001-01  а не Расценка  ФЕРм11-03-011-01, она рекумендуется при установке на щитах и конструкциях. А расценка ФЕРм11-03-011-01 применяется для Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: например  QT3200 Датчик-газоанализатор электрохимический ДАХ-М-05-NH3-600
Диапазон  измерений:    0-600 мг/м3
Схема соединения:  четырехпроводная
Выходной  сигнал:  4-20 мА
Напряжение питания:  24V
Уставка сигнализации:        1-й  порог:      20 мг/м3
Контролируемый  газ: аммиак NH3 или ГАНК-4С(Р)
Если такого типа,то нужно установить так
Все зависит от прибора и его сложности
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Добавление свободного ресурса (33)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление свободного ресурса
Использование общих индексов (49)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Использование общих индексов
Устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия Типовая технологическая карта на устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия повышенной заводской готовности СБЦ 2015г. Объекты гражданской авиации Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты гражданской авиации