По возможности, проверте применение расценок
 
Доброе утро. В построенных тонхаусах при сдаче выявлены недостатки чтобы их устранить отдельно нужно составить смету. Так что я смогла и что более меннее знаю осметила, но конечно есть сомнения и незнание некоторых позиций. прошу укажите на ОШИБКИ в смете. Прикладываю смету и перечень работ. У кого будет время может по каким либо позициям подскажет, мы только учемся.
 
Не нашла в смете расценку по установке ) отсутствует гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу,нужно взять по ТЕР 20
Если у вас извещатель пожарный дымовойИзвещатель пожарный дымовой ИПА-1),то причем тут газоанализатор
 
Не видела в смете расценки по прокладке кабеля для автоматизированной системы.
Может быть он уже есть??
Если ваш датчик посылает сигнал на автоматизированное отключение системы,то
возьмите по ТЕРм 11,но материал должен соответствовать,т.е. стоимость газоанализатора.
Если датчик дымовой-возьмите по ФЕРм10
Ввод холодной воды в квартиру. Нужна наверное врезка ФЕР16-07-004-01 и прокладка трубопровода
какой нужен по ФЕР 16
 

5) отсутствует тяга в вентканалах: здесь нужно определиться с работой либо прочистить каналы.
либо,если их нет устроить
 
О том, что отсутствует написано в прилагаемом документе.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Тяга может отсутствовать в 2-ух случаях: либо забита строительным мусором, тогда прочистить,либо неправильно сделана, тогда нужны
рекомендации прораба.
 
Не нашла в смете расценку по установке ) отсутствует гофрированный металлический рукав от котла к дымоходу,нужно взять по ТЕР 20
Галина, не подскажете какйю именно расценку, просмотрела тер20 и ничего в нем не поняла.

Если ваш датчик посылает сигнал на автоматизированное отключение системы,то
возьмите по ТЕРм 11,но материал должен соответствовать,т.е. стоимость газоанализатора.

Галина я применила расценку на установку сигнализатора загозованности ТЕРм11-03-011-01 (она не подходит?), а матеиал не найдя взяла применительно ТСЦ-509-1271 (Извещатель пожарный дымовой, газовый марка ИПА-1(газовый)
, применительно тоже не пойдет?)
Тяга в вент каналах отсутствует из-за забитости мусором, и как я поняла ее не разу не проверяли, но коналы сами есть, так вот как расценить по тер не знаю.
Спасибо за ответы
 
1)Прямой расценки на рукав не найдете возьмите установку прим. как воздуховод
2)Если у Вас газоанализатор, то расценка подойдет, но стоимость лучше взять по прайсу или счет-фактура, на
на газоанализатор.
Если ваш сигнализатор не подключается к электрической сети, просто переносной, то брать установку вообще не надо
Чтобы правильно подобрать расценку нужно знать название оборудования
3)Прочистку возьмите ФЕРр60-16-
Успехов
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
Добавление свободного ресурса (33)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление свободного ресурса
Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования Устройство кровель из металлочерепицы Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы