Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт



Страницы: 1
RSS
Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт
 
Друзья, подскажите. Какую расценку можно использовать для пусконаладки впервые установленной на открытой местности дизельной электростанции мощностью 30 кВт 2 степени автоматизации в кожухе АД30-Т400-2РПМ6
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Пусконаладочные работы обычно осуществляются на основе ППР ПНР. Для этого есть электролаборатории.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена это нельзя расценить 1 расценкой, необходимы схемы первичных и вторичных цепей, утвержденная программа проведения испытаний и еще много чего...
 
Павел, но в конечном итоге все это вставится в смету по сборнику ФЕРп? Хотя бы затраты, связанные с испытанием повышенным напряжением защитных устройств, замером полного сопротивления изоляции, проверкой наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, которые сметными нормами части 8 «Электротехнические установки» не учтены, т.к. относятся к пусконаладочным работам.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Разумеется, но количество вы каким образом проставите?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена я бы мог Вам посоветовать почитать РД 34.45-51.300-97 Обьемы и нормы электроиспытаний электрооборудования, по нему вы сможете набрать минимальный набор работ по ПНР и заодно сможете в общих чертах определиться с объемами работ
Изменено: Павел - 06.09.2013 13:42:15
 
Павел и Ольга, правильно сказали, что необходимо иметь данные и соответствующие схемы. Отправляю пример коротенькой сметы.  Можно ещё добавить раздел,чисто автоматики, по II категории сложности, т.е добавить: ФЕРп02-01-002-01 и к этой расценке добавить последующие, взависимости от количества подключений (сигналов). Т.е., узнайте, сколько приборов (оборудования) подключено к системе автоматизации и смотрите пункты таблицы ФЕРп02-01-002. Автоматизированные системы управления II категории технической сложности
 
По поводу применения ФЕРп 2, нужно техчасть читать. Смотря какое строительство. Возможно его в данном случае и применять нельзя
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладка

Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Монтаж системы видеонаблюдения Сметный расчет на монтаж системы видеонаблюдения Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии