Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт

Страницы: 1
RSS
Пусконаладка дизель-генератора АД30-Т400-2РПМ6 мощностью 30 кВт
 
Друзья, подскажите. Какую расценку можно использовать для пусконаладки впервые установленной на открытой местности дизельной электростанции мощностью 30 кВт 2 степени автоматизации в кожухе АД30-Т400-2РПМ6
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Пусконаладочные работы обычно осуществляются на основе ППР ПНР. Для этого есть электролаборатории.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена это нельзя расценить 1 расценкой, необходимы схемы первичных и вторичных цепей, утвержденная программа проведения испытаний и еще много чего...
 
Павел, но в конечном итоге все это вставится в смету по сборнику ФЕРп? Хотя бы затраты, связанные с испытанием повышенным напряжением защитных устройств, замером полного сопротивления изоляции, проверкой наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, которые сметными нормами части 8 «Электротехнические установки» не учтены, т.к. относятся к пусконаладочным работам.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Разумеется, но количество вы каким образом проставите?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Елена я бы мог Вам посоветовать почитать РД 34.45-51.300-97 Обьемы и нормы электроиспытаний электрооборудования, по нему вы сможете набрать минимальный набор работ по ПНР и заодно сможете в общих чертах определиться с объемами работ
Изменено: Павел - 06.09.2013 13:42:15
 
Павел и Ольга, правильно сказали, что необходимо иметь данные и соответствующие схемы. Отправляю пример коротенькой сметы. Можно ещё добавить раздел,чисто автоматики, по II категории сложности, т.е добавить: ФЕРп02-01-002-01 и к этой расценке добавить последующие, взависимости от количества подключений (сигналов). Т.е., узнайте, сколько приборов (оборудования) подключено к системе автоматизации и смотрите пункты таблицы ФЕРп02-01-002. Автоматизированные системы управления II категории технической сложности
 
По поводу применения ФЕРп 2, нужно техчасть читать. Смотря какое строительство. Возможно его в данном случае и применять нельзя
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладка


Привязка сметы к уровню цен (46)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Привязка сметы к уровню цен
Обновление нормативной базы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Обновление нормативной базы в редакции 2009 года
Трудовой кодекс РФ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 13.07.2015) СБЦП Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016