Смета на электромонтажные работы

   RSS
Смета на электромонтажные работы
 
Помогите пожалуйста,люди: нужно составить смету на электромонтажные работы,не могу разобраться никак с расцеками,не разберусь,что выбрать,не дружу никак с такими видами работ,но надо...что-то вообще не знаю,как правильно назвать :(
нужно установить 12столбов высотой по 9 метров на них светильники(они будут освещать хоккейную площадку. в здании установить силовой шкаф шс8 в нем счетчик трехфазный ,2 автомата трехфазных 63 и 40Амперов,2 однофазных по 25 ампер и 16 ампер,проложить кабель сип,анкерные зажимы,заземление,кронштейн(если не сложно,подскажите расценки подробно,мозг уже взрывается,когда нифига не понимаешь(
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Ответы
 
Цитата
Дарья Иванова пишет:
дали бы мне нормальную дефектовку, а то какие-то записки сумасшедшего
У вас есть производитель работ, вот и спрашивайте у него или у того кто писал эти записки. Вы сейчас соберете по ответам смету, вам ее подмахнут, а когда придет время процентоваться и заказчик потребует все по факту, вы опять побежите на форум, потому что в смете деньги одни, а на самом деле получится меньше.
 
Согласно. Скорее всего-это не будет трасса , какие-то небольшие работы и возможно будут прокладывать СИп по ФЕРм8, а сборник 8-дороже.
можно проиграть в деньгах
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Павел! Я выделила поз 25 и 26,что то не поняла?
Почему 11 и 12?
Не можите пояснить
Галина, это объект с давальческим материалом (материалом Заказчика), посмотрите поз. 13 и 14 они тоже не идут, так же как и 17 и 18, точнее он стал с материалом Заказчика (Заказчик не выходил на сумму по своей инвестпрограмме, поэтому "подрезал" себе сметы), посмотрите там есть Раздел Оборудование Заказчика (сильно не "пинайте" , именно в таком виде смета вышла на конкурс, а изменения в сметной документации не рекомендуются (по личному опыту).
Итого получаем:
- 1ст. - 86 опор
- 2 ст. - 64 опоры
- 3 ст. 11 опор
Итого необходимо: 183 стойки
Материал Подрядчика: 76 стоек
Материал Заказчика: 107 стоек
По поводу 8 монтажника (ФЕРм) согласен, но Заказчик не пропускает его (пробовали доказывали, все осталось как есть - это не разовый заказ, поэтому портить отношения особо не хотелось)
Изменено: Павел - 02.10.2013 15:46:19
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Скорее всего-это не будет трасса
Это же
Цитата

Дарья Иванова пишет:
12столбов высотой по 9 метров на них светильники(они будут освещать хоккейную площадку
дворовая площадка? и ж/б столбы?
 
Это то я все поняла, но почему монтаж меньше покупки -п. 25 установка опор 11, а материал Стойка СВ-95-3-12 шт
В чем собака?
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
СИп по ФЕРм8
все-таки это для питания, а для освещения 33
 
Цитата
Терра пишет:
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Скорее всего-это не будет трасса
Это же
Цитата

Дарья Иванова пишет:
12столбов высотой по 9 метров на них светильники(они будут освещать хоккейную площадку
дворовая площадка? и ж/б столбы?
Терра в этом нет ничего необычного, у меня перед домом установили ж/б стойку с фонарем (Москва, СВАО)
Изменено: Павел - 02.10.2013 16:02:05
 
СИП прокладывается по ФЕРм8, об этом уже писали
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Это то я все поняла, но почему монтаж меньше покупки -п. 25 установка опор 11, а материал Стойка СВ-95-3-12 шт
В чем собака?
Галина внимательнее читайте расценку:
- ТЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - 11 шт. (это трехстоечная опора), значит стоек нам необходимо 33 шт.
12 стоек используем своих, 21 берем у Заказчика
 
Спасибо никогда не приходилось таких делать
 
Можно еще задать вопрос Как получили При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-03-11шт??
С уважением
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Можно еще задать вопрос Как получили При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-008-03-11шт??
С уважением
Единица измерения расценки ТЕР33-04-008-03: 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах, т.е. мы должны подвесить провод 3 929 м/30 опор = 130,96 опор, фактически мы устанавливаем на данном участке 129 опор,так вот чтобы "до подвесить" провод принмаем расценку ТЕР33-04-008-06 из расчета 130,96-129 = 11 опор.
Возможно будет, следующий вопрос почему длинна подвески (провода) одна, а материала (провода) другое количество, см. расценку ТЕР33-04-011-01 - именно в ней сидит разница материалов
.
Прошу считать неверным....
Изменено: Павел - 03.10.2013 09:27:56
 
Спасибо
 
Цитата
Павел пишет:
мы должны подвесить провод 3 929 м/30 опор = 130,96 опор, фактически мы устанавливаем на данном участке 129 опор,так вот чтобы "до подвесить" провод принмаем расценку ТЕР33-04-008-06 из расчета 130,96-129 = 11 опор
Павел, а вот это не поняла
 
И снова здравствуйте) подскажите,пожалуйста чем можно покрасить фасад из плоского шифера?и какую расценку применить
 
блин, точно что то я обсчитался совсем....((( Прошу прощения...
Изменено: Павел - 03.10.2013 09:24:48
 
Я думаю расчет был сделан так: По расценке на 3 929 м=3,929 км должно быть опор 3,929х30=117,87(Так как на каждый 1км-30 опор)
Теперь 129 наших-117,87 положенных =дополнительно 11,13 шт
Извините,что всех заморочила
Просто таких работ не делала, а скоро столкнусь
Спасибо всем за разъяснения
 
Да нет не заморочили, освежили память наоборот
 
Вот это никак не найду
Цитата
Галина Вантурина пишет:
3 929 м
там же 3578
 
Терра, там исключена длинна провода на переходах
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Читают тему (гостей: 1)

Работа с ЕНиРами (10)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с ЕНиРами
Индексы пересчета в текущие цены (5.6)
Благодаря этому видеоуроку станет понятно, как совершать автоматическую загрузку индексов из сборника программы ГрандСмета.
Смета на устройство ливневых канализаций Локальный ресурсный сметный расчет на устройство трех ливневых канализаций Теплоизоляция однокомпонентной пенополиуретановой системы Вилан-405 Типовая технологическая карта на теплоизоляцию стыков по контуру оконных и дверных блоков однокомпонентной пенополиуретановой системы Вилан-405