Замена крышек лотка

Страницы: 1
RSS
Замена крышек лотка
 
День добрый!

Может кто подсказать как можно расценить замену крышек лотка (общей протяженностью около 1600 м.).
 
Кроме как ФЕР07-06-002-05 Устройство плит перекрытий каналов площадью,:ничего не приходит
Взять демонтаж с к=0,8 МАТ=0 и монтаж
 
ФЕР09-03-031-01 не подойдет?
 
Смотря из чего крышки,если бетонные не подойдет, а если металлические, то можно
 
извиняюсь забыл уточнить что лоток металлический ...
 
Тогда см. выше ФЕР09-03-031-01 с К=0,7 МАТ=0 На демонтаж и ФЕР09-03-031-01 монтаж
 
А для каких нужд у Вас лоток, для чего он и на каком объекте?
 
Цитата
Paul пишет:
День добрый!

Может кто подсказать как можно расценить замену крышек лотка (общей протяженностью около 1600 м.).
Взять применительно с коэффициентами на демонтаж и монтаж ФЕР09-06-001-02, если нужно изготовить крышки из листа профильного, то плюс ФЕР09-05-006-01 (обсчитывая каждую длину резки)
 
Может быть проще по 8 сб., решетки для приямков с заменой материала и не мучится.
 
Поскольку прямой расценке нет, то Вам нужно из всего,что предложили,выбрать то,что Вам кажется более верное.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Представление Сетевая диаграмма в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Сетевая диаграмма в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Учет выполнения, начало (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, начало составления акта
ЕНиР. Монтаж подъемно-транспортного оборудования Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено производство работ с соблюдением требований инструкции  ВСН 413-80 "Монтаж подъемно-транспортного оборудования", а также требований Госгортехнадзора.
Утепление и облицовка стальными профильными листами наружных стен Технологической картой предусмотрено выполнение работ по металлическому каркасу из гнутого равнополочного швеллера и квадратных труб.