Расценка на сварку течи



Страницы: 1
RSS
Расценка на сварку течи
 
Добрый день!
В тепловом узле панельного многоквартирного дома после пуска системы отопления была обнаружена течь на сварочном шве. Данная течь была устранена путем заваривания (сварки) данной течи, после слива системы; и повторного ее наполнения после выполнения работ.
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для устранения течи, желательно в ТЕР.
25 ТЕР у нас нет :(
 
В 9 сборнике есть расценка на усиление конструкций, там одна сварка
 
Ваши работы не относятся к строительным работам. Это работы по текущему обслуживанию (сборники ЖКХ.)  Но,если Вам нужно почему то примениться к сборникам ТЕР, посмотрите ,но это с большим конечно натягом   ФЕР46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой)) или

ФЕР04-02-006-01(Сварка обсадных труб наружным диаметром:)-это вообще очень применительно. Но лучше всего воспользоваться к  ЕНИР.
 
В 9 сборнике сварка на 1т конструкций, это немножко не то. По-моему есть сварка в 4 сборнике Скважины, если попробовать взять применительно и там на стык. Я думаю вам нужно оцениться по трудозатратам и тогда рещить какую расценку применить.
 
Цитата
Людмила пишет:
По-моему есть сварка в 4 сборнике Скважины, если попробовать взять применительно и там на стык
Ну, если скважины можно применить к домовому трубопроводу, то да. Чего тогда удивляемся когда применяют атомный, тоннельный. 9сб. Вы можете обосновать, а вот остальные вряд ли.
Изменено: Терра - 22.10.2013 09:29:50
 
Цитата
Олька Балакчина пишет:
Добрый день!
В тепловом узле панельного многоквартирного дома после пуска системы отопления была обнаружена течь на сварочном шве. Данная течь была устранена путем заваривания (сварки) данной течи, после слива системы; и повторного ее наполнения после выполнения работ.
Подскажите пожалуйста, какую расценку можно применить для устранения течи, желательно в ТЕР.
25 ТЕР у нас нет
ТЕР46-01-013-02
 
Мне кажется лучше ФЕР46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой))
ФЕР46-01-013-02(Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости)
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Мне кажется лучше ФЕР46-01-013-01 (Усиление сварных швов (наплавкой))
Ну,конечно, эта расценка. Что-то меня зациклило на 9 сб.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: сварку

Работа с позициями сметы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Работа с позициями сметы, в том числе автоматическое задание идентификаторов, связь переменных с внешними документами, мультиредактирование
Представления Машины и Материалы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Материалы и Машины, отражающая использование ресурсов с привязкой к календарю проекта, в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Минстрой России Письмо № 41695-ХМ/09 от 09.12.2016 О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования Монтаж панелей внутренних стен (перегородок) Типовая технологическая карта разработана на монтаж панелей внутренних стен (перегородок)