Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую расценку лучше применить для свайного фундамента. Я применяю 4-1-37-2 (шнековое бурение и заменяю материалы на свай), далее 5-1-11-2 (погружение свай), и бетонирование свай 5-1-62-1, ростверк выполняем из швеллера 20, расценку применила 9-3-2-12.
Свайный фундамент
07.11.2013 09:31:18
|
|
|
|
Посмотрите обсуждение похожих тем
Найти еще: фундамент

Автор: Алексей. я бы вам посоветовал бы ФЕР03-03-008-03. В шутку конечно. А так - -ФЕР46-04-001-05-таблица Разборка фундаментов и стен-мелкоблочных стен и там же..ФЕР46-04-001-02-бетонных фундаментов.

Автор: максим. Фундамент будут делать монолитные ж/б. В расценку ФЕР 7-1-54-2 входит устройство фундаментов но стаканного типа. Я тогда беру фундамент ленточные ...

Автор: Ирина. "Елизавета пишет: потом фундамент льют " Елизавета, потом не могут лить фундамент, т.к по технологии строительства - сначала фундамент, потом несущая конструкция....

... "Лиана пишет: как такое может быть: состав работ становится больше, а затрат становится меньше? " 06-01-005-01 "Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3" ПЗ- 11121,17 руб Обратите внимание, неучтен только бетон 06-01-005-04 "Устройство железобетонных ...

Автор: Ektyf. Добрый день, подскажите по демонтажу ж/б фундаменту. Работы по демонтажу анкерных болтов входит в демонтаж ж/б фундамента? Подрядчик предоставил смету на демонтаж старого и выполнения ...
07.11.2013 09:33:37
Фундамент свайный винтовой.
|
|
|
|
07.11.2013 09:50:01
Я пока только мельком глянула...Но мне кажется, что ни 4-01-037-... ни 5-01-011-... здесь неуместны. Фундамент винтовой требует иного отношения.
|
|
|
|
07.11.2013 10:07:21
Насколько я понимаю технологию, то бурение лидер-скважины для данных фундаментов не требуется, сама своя просто завинчивается в грунт, после этого мне не совсем понятно, а что вы потом заполняете бетоном? тело сваи? так? Почему тогда не взять 05-01-009-01?
Судя по Вашей смете у вас получается что вы завинтили сваю, и потом еще 13,9 т металла забиваете в землю Оо... В 33 сборнике есть установка стальных ростверков, посмотрите может подойдет Вам (09-03-002-12 тут вообще никаким боком не подходит. хотя бы механизмы посмотрите какие в расценке сидят)
Изменено: |
|
|
|
07.11.2013 11:03:51
Спасибо Павел, я заменила 5-1-62-1 на 5-1-9-2, а ростверк взяла по расценке 33-2-13-17, а сами свай по какой расценке лучше взять?
|
|
|
|
07.11.2013 12:29:37
наверно оставил бы ту расценку с заменой шнеков как вы и сделали, а вообще бегите от этих фундаментов...
|
|
|
|
07.11.2013 13:28:22
Виктор я бы с Вами не согласился по данной рсасценке в плане состава работ и механизмов...
|
|
|
|
07.11.2013 13:49:22
И, как всегда, мальчики
![]() |
|
|
|
07.11.2013 14:19:12
Спасибо всем за ответы, я думаю остановлюсь на шнековом бурении.
|
|
|
|
07.11.2013 22:55:56
Разметка участка учтена расценками на новое строительство, тем более у Вас не благоустройство.
Что-то все это смахивает на винтовые сваи для деревянных дачных домов (там вручную их ввинчивают ). Нет сборников, но может быть что-то из бурильной установки на базе автомашины (ударно-канатная кажется).
Изменено: |
|
|
|
08.11.2013 09:03:16
Просвятите великий технолог для чего направляющую бурите? Чтоб свая потом на лопастях висела?
|
|
|
|
08.11.2013 10:05:00
Павел. Если Вы сумеете выполнить установку свайных фундаментов без бурения направляющих скважин, то нет вопросов. Главное чтобы потом не пришлось переделывать, когда в исполнительной схеме отклонение осей будет больше предельных и технадзор откажется подписывать исполнительную документацию. Глубина направляющей скважины конечно же меньше длины сваи
Изменено: |
|
|
|
09.11.2013 18:11:28
Так у Вас буронабивные сваи или просто забивные, это две большие раздницы.
|
|
|
|