Может кто нибудь помочь, если есть образец или советом кто поможет.
Нужно составить смету на пенное пожаротушение, стройка - жд эстакада слива авиотоплина, склад ГСМ.
какие сборники применять, сборник м12 использовать или какие другие сборники есть?

P.S. Большое всем спасибо за любую помощь, за совет.  
 
Для начала необходимо определиться с объемом работ: только система трубопроводов или вместе с насосной и узлами управления. Питающий и распределительный трубопроводы по м12 отдел8. Пеногенераторы там же. Опорные конструкции можно например по ТЕР09-03-039. Не забывайте что м12 не предусматривает изготовление узлов трубопроводов (ТЕРм12-18-001). Не забывайте про электротехническую часть (м8, м10, м11).