Подскажите такая ситуация монтирую наружный блок на крыше здания, работы выполняются на высоте 10м, в расценке нет коэффициента учитывающего работы на высоте, как быть?
Монтаж кондиционера наружного на крыше здания!
26.11.2013 12:29:23
|
|
|
|
Посмотрите обсуждение похожих тем
Найти еще: кондиционера

Автор: Галина Вантурина. В разделе есть как раз работы техобслуживание кондиционеров. Они так и называется ." Техническое обслуживание кондиционеров", поэтому заказчики и предложил воспользоваться, так ...

Автор: Оля. "Катерина пишет: По техническому заданию Заказчика наша организация должна установить кондиционеры в помещениях (помещения находиться на территории завода). В смете Заказчик расценил монтаж кондиционеров марки MSZ-GE50VA Подскажите,...

Автор: Елена. ФЕРм11-03-011-01 Монтаж устройства ротации кондиционеров для обеспечения режима чередования работы двух кондиционеров с заданным периодом времени и обеспечения нормального температурного ...

Автор: Ольга Потолицына. Устанавливали кондиционеры, я применила эту расценку на монтаж внутреннего оборудования, то есть они прокладывали медные трубы и монтировали внутренний ...

Автор: Катерина. По техническому заданию Заказчика наша организация должна установить кондиционеры в помещениях (помещения находиться на территории завода). В смете Заказчик расценил монтаж кондиционеров марки MSZ-GE50VA (блоки ...
26.11.2013 12:54:46
По какой расценке Вы монтируете?
|
|
|
|
26.11.2013 13:03:51
Извините, монтируется кондиционер по Сборнику №20.Следовательно, и условия диктует Техчасть Сборника № 20.
|
|
|
|
26.11.2013 13:09:52
по 20-06-017-01 монтирую наружный блок.в тех.части про это не написано или я не видела просто!
|
|
|
|
26.11.2013 13:28:13
Да к этой расценке нет повышающих коэффициентов. А как там устанавливается на высоте 10 метров?
|
|
|
|
26.11.2013 13:39:53
Блок монтируют на крыше здания какая там стесненность?
Изменено: |
|
|
|
26.11.2013 13:39:56
Вообщем то да. Может по согласованию с Заказчиком можно будет,что сделать.
|
|
|
|
26.11.2013 13:41:30
Крыша плоская?
|
|
|
|
26.11.2013 13:52:36
крыша скатная
|
|
|
|
26.11.2013 13:54:02
Накрутите зимнее удорожание
|
|
|
|
26.11.2013 13:56:53
Нет не относится.
|
|
|
|
26.11.2013 13:57:41
При скатной крыше я бы советовала применить коэффициент условий производства работ(стесненность)
|
|
|
|
26.11.2013 14:02:06
Хорошо спасибо!
|
|
|
|
26.11.2013 17:43:38
Там не будет стесненности вообще. И с высотностью напряженка. Только ЗУ. Ну и не забывайте, что по 20 сборнику вы его (блок-компрессор) только установили. Его еще подключить надо, а это монтажный сборник 7 и т.п. Потом на испытание системы у вас есть 5% от ФОТ (тех.часть п. 1.20.19)
Изменено: |
||||
|
|
|||