Монтаж кондиционера наружного на крыше здания!

Страницы: 1
RSS
Монтаж кондиционера наружного на крыше здания!
 
Подскажите такая ситуация монтирую наружный блок на крыше здания, работы выполняются на высоте 10м, в расценке нет коэффициента учитывающего работы на высоте, как быть?
 
1.12.1. В ГЭСН части 12 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м нормы затрат труда следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.
 
По какой расценке Вы монтируете?
 
Извините, монтируется кондиционер по Сборнику №20.Следовательно, и условия диктует Техчасть Сборника № 20.
 
по 20-06-017-01 монтирую наружный блок.в тех.части про это не написано или я не видела просто!
 
Да к этой расценке нет повышающих коэффициентов. А как там устанавливается на высоте 10 метров?
 
На высоте 3-х этажного здания..., по центру имеется башня (фонарь) вот на торце одной из сторон на кронштейнах монтируется блок, точнее их там 8 штук...Работы опасные, в данном случае можно применить только стесненность получается?
 
Блок монтируют на крыше здания какая там стесненность?
Изменено: Наталья Ч - 26.11.2013 13:40:14
 
Вообщем то да. Может по согласованию с Заказчиком можно будет,что сделать.
 
Крыша плоская?
 
Только остается согласовать с заказчиком!В данное время а на улице уже практически зима и лежит снег на крыше, производится монтаж блоков, нет ни коэффициентов на высоту и нет стесненности, а коэффициент 1,15 "На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
 
крыша скатная
 
Накрутите зимнее удорожание
 
Нет не относится.
 
При скатной крыше я бы советовала применить коэффициент условий производства работ(стесненность)
 
Хорошо спасибо!
 
Екатерина ,стесненность на работы на крыше не дадут-это точно. Вот еще вариант. Для любых работ на скатной кровле,нужны дополнительные условия для безопасной работы.Это,конечно,временные сооружения,но в вашем случае можно говорить об изготовлении площадки для ведения работ.Она может быть выносной из фонаря,если есть такая возможность или взять устройство подмостей неинвентарных,короче говоря,подумать в этом направлении. И еще - монтаж наружного блока можно расценить применительно по ФЕР 20-03-003-1-это установка крышного вентилятора -и подороже и поближе к условиям. И обязательно зимнее удорожание работ. А если не дадут КК -все равно почистить крышу от снега нужно ( по 1-му сборнику)
 
Цитата
Екатерина пишет:
....................."На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
Нет, не то.
Там не будет стесненности вообще. И с высотностью напряженка. Только ЗУ.
Ну и не забывайте, что по 20 сборнику вы его (блок-компрессор) только установили. Его еще подключить надо, а это монтажный сборник 7 и т.п.
Потом на испытание системы у вас есть 5% от ФОТ (тех.часть п. 1.20.19)
Изменено: Таня Баженова - 26.11.2013 17:44:22
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кондиционера


Расчет в смете стоимости оборудования (6.6)
В данном видеоуроке дается информация о том, как в программе ГрандСмета производить расчет в смете стоимости оборудования.
Экспорт сметы в MS Project (60)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Project 2010
Письмо Минстроя РФ №7830-ЛС/03 от 23 марта 2015 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информирует по вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с использованием  сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов за выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство объектов капитального строительства. Внешние сети. Электротехнические решения