Монтаж кондиционера наружного на крыше здания!
 
Подскажите такая ситуация монтирую наружный блок на крыше здания, работы выполняются на высоте 10м, в расценке нет коэффициента учитывающего работы на высоте, как быть?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кондиционера
Коэффициент перехода к базовым ценам
Автор: Галина Вантурина. В разделе  есть как раз работы техобслуживание кондиционеров. Они так и называется ." Техническое обслуживание кондиционеров", поэтому заказчики и предложил воспользоваться, так ...
По какому сборнику расценить установку кондиционеров
Автор: Оля. "Катерина пишет: По техническому заданию Заказчика наша организация должна установить кондиционеры в помещениях (помещения находиться на территории завода). В смете Заказчик расценил монтаж кондиционеров марки MSZ-GE50VA  Подскажите,...
Модуль согласования
Автор: Елена. ФЕРм11-03-011-01 Монтаж устройства ротации кондиционеров для обеспечения режима чередования работы двух кондиционеров с заданным периодом времени и обеспечения нормального температурного ...
В технической части предусмотрен монтаж машин и механизмов
Автор: Ольга Потолицына. Устанавливали кондиционеры, я применила эту расценку на монтаж внутреннего оборудования, то есть они прокладывали медные трубы и монтировали внутренний ...
По какому сборнику расценить установку кондиционеров
Автор: Катерина. По техническому заданию Заказчика наша организация должна установить кондиционеры в помещениях (помещения находиться на территории завода). В смете Заказчик расценил монтаж кондиционеров  марки MSZ-GE50VA (блоки ...
 
1.12.1. В ГЭСН части 12 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м нормы затрат труда следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.
 
По какой расценке Вы монтируете?
 
Извините, монтируется кондиционер по Сборнику №20.Следовательно, и условия диктует Техчасть Сборника № 20.
 
по 20-06-017-01 монтирую наружный блок.в тех.части про это не написано или я не видела просто!
 
Да к этой расценке нет повышающих коэффициентов. А как там устанавливается на высоте 10 метров?
 
На высоте 3-х этажного здания..., по центру имеется башня (фонарь) вот на торце одной из сторон на кронштейнах монтируется блок, точнее их там 8 штук...Работы опасные, в данном случае можно применить только стесненность получается?
 
Блок монтируют на крыше здания какая там стесненность?
Изменено: Наталья Ч - 26.11.2013 13:40:14
 
Вообщем то да. Может по согласованию с Заказчиком можно будет,что сделать.
 
Крыша плоская?
 
Только остается согласовать с заказчиком!В данное время а на улице уже практически зима и лежит снег на крыше, производится монтаж блоков, нет ни коэффициентов на высоту и нет стесненности, а коэффициент 1,15 "На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
 
крыша скатная
 
Накрутите зимнее удорожание
 
Нет не относится.
 
При скатной крыше я бы советовала применить коэффициент условий производства работ(стесненность)
 
Хорошо спасибо!
 
Екатерина ,стесненность на  работы на крыше не дадут-это точно. Вот еще вариант. Для любых работ на скатной кровле,нужны дополнительные условия для безопасной работы.Это,конечно,временные сооружения,но в вашем случае можно говорить об изготовлении площадки для ведения работ.Она может быть выносной из фонаря,если есть такая возможность или взять устройство подмостей неинвентарных,короче говоря,подумать в этом направлении. И еще - монтаж наружного блока можно расценить применительно по ФЕР 20-03-003-1-это установка крышного вентилятора -и подороже и поближе к условиям. И обязательно зимнее удорожание работ. А если не дадут КК -все равно почистить крышу от снега нужно ( по 1-му сборнику)
 
Цитата
Екатерина пишет:
....................."На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
Нет, не то.
Там не будет стесненности вообще. И с высотностью напряженка. Только ЗУ.
Ну и не забывайте, что по 20 сборнику вы его (блок-компрессор) только установили. Его еще подключить надо, а это монтажный сборник 7 и т.п.
Потом на испытание системы у вас есть 5% от ФОТ (тех.часть п. 1.20.19)
Изменено: Таня Баженова - 26.11.2013 17:44:22
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кондиционера

Применение норм НР и СП (27)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение норм накладных расходов и сметной прибыли
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Отдел инженерной геокриологии НИЦ Строительство Отдел инженерной геокриологии НИЦ Строительство Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ