Подскажите такая ситуация монтирую наружный блок на крыше здания, работы выполняются на высоте 10м, в расценке нет коэффициента учитывающего работы на высоте, как быть?
 
1.12.1. В ГЭСН части 12 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м нормы затрат труда следует увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты.
 
По какой расценке Вы монтируете?
 
Извините, монтируется кондиционер по Сборнику №20.Следовательно, и условия диктует Техчасть Сборника № 20.
 
по 20-06-017-01 монтирую наружный блок.в тех.части про это не написано или я не видела просто!
 
Да к этой расценке нет повышающих коэффициентов. А как там устанавливается на высоте 10 метров?
 
На высоте 3-х этажного здания..., по центру имеется башня (фонарь) вот на торце одной из сторон на кронштейнах монтируется блок, точнее их там 8 штук...Работы опасные, в данном случае можно применить только стесненность получается?
 
Блок монтируют на крыше здания какая там стесненность?
Изменено: Наталья Ч - 26.11.2013 13:40:14
 
Вообщем то да. Может по согласованию с Заказчиком можно будет,что сделать.
 
Крыша плоская?
 
Только остается согласовать с заказчиком!В данное время а на улице уже практически зима и лежит снег на крыше, производится монтаж блоков, нет ни коэффициентов на высоту и нет стесненности, а коэффициент 1,15 "На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
 
крыша скатная
 
Накрутите зимнее удорожание
 
Нет не относится.
 
При скатной крыше я бы советовала применить коэффициент условий производства работ(стесненность)
 
Хорошо спасибо!
 
Екатерина ,стесненность на  работы на крыше не дадут-это точно. Вот еще вариант. Для любых работ на скатной кровле,нужны дополнительные условия для безопасной работы.Это,конечно,временные сооружения,но в вашем случае можно говорить об изготовлении площадки для ведения работ.Она может быть выносной из фонаря,если есть такая возможность или взять устройство подмостей неинвентарных,короче говоря,подумать в этом направлении. И еще - монтаж наружного блока можно расценить применительно по ФЕР 20-03-003-1-это установка крышного вентилятора -и подороже и поближе к условиям. И обязательно зимнее удорожание работ. А если не дадут КК -все равно почистить крышу от снега нужно ( по 1-му сборнику)
 
Цитата
Екатерина пишет:
....................."На открытых и полуоткрытых к этому не относится разве?
Нет, не то.
Там не будет стесненности вообще. И с высотностью напряженка. Только ЗУ.
Ну и не забывайте, что по 20 сборнику вы его (блок-компрессор) только установили. Его еще подключить надо, а это монтажный сборник 7 и т.п.
Потом на испытание системы у вас есть 5% от ФОТ (тех.часть п. 1.20.19)
Изменено: Таня Баженова - 26.11.2013 17:44:22
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кондиционера

Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Добавление ресурса в расценку (31)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление подчиненного ресурса в расценку из справочника
ТТК. Возведение кирпичной кладки стен ТТК. Возведение кирпичной кладки стен Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски