Облицовка стен гипроком

Страницы: 1
RSS
Облицовка стен гипроком
 
Вопрос - как взять устройство пристенного каркаса отдельно -именно из оцинкованного профиля ,да с направляющим и со стоечным профилем, если его нет в расценке.

ФЕР 15-02-024 -Облицовка стен листами сухой штукатурки ( или гипроком- в ГЭСН)с креплением на пристенный каркас. А каркаса -то нет. (Каркас ушел в ФЕР10-05-008-1.для Knauf-а.)

Так что, разборку облицовки гипроком с пристенного каркаса , если каркас не нужно разбирать, можно брать по этой расценке с К на демонтаж, а не по той,где он ( гипрок) на клею или по ФЕРр63-му.

 
А какие могут быть варианты кроме 9 сборника?
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
А какие могут быть варианты кроме 9 сборника?
Ну во первых в ТЕР15-все учтено и не было вопросов. А здесь нужно что-то легкое с ручной работой с креплением к стене во внутреннем помещении А 9-й - наверное тяжеловат. Ну что,например?
Может легче с ФЕР10-05-008-2 снять гипрок ( по ФЕР15-02-024-5) и оставить устройство каркаса. Только кто это разрешит?
Вот еще одно доказательство нелепости рекомендуемых источников.
 
Да хоть бы и 9-03-040-1
Если уж так по Кнауф не устраивает
Изменено: Таня Баженова - 11.12.2013 14:12:35
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Да хоть бы и 9-03-040-1
Наверное,вы правы! Просто для применения Knauf-а нашли устройство каркаса (по-моему к 10-му сборнику облицовка стен с металлом вообще не должна иметь отношение) Все было в 15-м сборнике на своем месте.
 
В 10 сборнике это уже давно. Тогда же и из 15 убрали эти системы
 
В таком случае лучше применить расценку 9-03-050-01
 
Цитата
З. Мария пишет:
9-03-050-01
Это что-то новенькое, я применяю ее для устройства порожков в дверном проеме. А здесь, если взять расход "ПН" и "ПС" из 10-сборника, исключить металлическую планку из ресурса то,наверное более подходящая. Еще и резку можно добавить.

А у нас ( к сведению) ТЕР-01-051-1 еще сохраняет весь спектр : и каркас и облицовку-ну очень удобно.
 
Цитата
Людмила Платова пишет:

А у нас ( к сведению) ТЕР-01-051-1 еще сохраняет весь спектр : и каркас и облицовку-ну очень удобно.
Людмила, не сочтите оскорблением, но не могли бы вы несколько уважительней относится к нашему вниманию? А именно, указывать номер сборника, а не только шифр включенной в него расценки....
Об этом уже не один раз вас просили здесь
Изменено: Таня Баженова - 13.12.2013 12:41:12
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
указывать номер сборника,
Простите,поторопилась. Поверьте-очень уважаю ваше внимание,иначе меня здесь не было бы.
Таня Баженова пишет:
Цитата
В 10 сборнике это уже давно. Тогда же и из 15 убрали эти системы
Ну,конечно, в Санкт-Петербурге это-ТЕР15-01-051-1-об этом же шла речь
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)