Здравствуйте ! Заказчик хочет, чтобы мы применили Тер 16-07-003 " врезка " .но состав работ проводимый по этому нормативу отличается от работ проводимых на объекте. Правильно ли я понимаю, что ТЕР 16-07-003 (Гэсн16) только для приварки штуцера резьбового или с фланцем, имеет ли смысл часть работ взять по Тер16- Слив системы, промывка , заполнение, а сварочные работы рассчитать в Енир 22 ? Если смысл в этом есть, каким документом обосновать.... Или оставить все как есть ?
Присоединение к внутренним водопроводным сетям на сварке
02.01.2014 18:01:25
|
|
|
|
02.01.2014 19:52:35
-вопрос без описания проводимых вами работ-поэтому прямого ответа нет. -избегайте ЕНиР-это не сметный норматив.. |
|||
|
|
02.01.2014 20:37:41
Енир составная часть Гэсн ? или нет???
|
|
|
|
03.01.2014 14:47:46
НЕТ.
|
|
|
|
03.01.2014 20:37:11
Заказчик просит расписать объем работ по врезке, мотивирует тем , что в Гэсн. Тер.Фер16 указано ПРИВАРКА штуцера, почему в этом случае не "отнормировать" в Енир???
|
|
|
|
04.01.2014 00:58:13
Это прямая расценка на врезку и применить ЕНиР Вам не разрешат. Вы не пишите, что за работы (ремонт, н/с), может быть промывка учтена в расценках на прокладку труб.
|
|
|
|
04.01.2014 21:16:54
Что за работы у Вас?
|
|
|
|
04.01.2014 21:24:31
Узел водомерный присоединяю на сварке, заказчик как от чумы бежит при слове 'врезка'
|
|
|
|
09.01.2014 14:20:59
16-07-003-Врезка в действующие внутренние сети Никодим, на будущее развернуто пишите состав работ, чтобы можно было Вам помочь А пока мое воображение "нарисовало" такую картину: Вы прокладываете трубопровод в каком - то здании, на вводе монтируете водомерный узел и врезаетесь в действующие сети, проводите гидравлическое испытание трубопроводов системы.
Изменено: |
|||
|
|
16.01.2014 19:26:11
Есть Договор и локальная смета к (договору) , в смете: Тер16-06-005-01 установка счётчиков, Тер18-06-007-04-установка фильтров, Тер16-07-001-02-установка кранов шаровых, Тер 22-03-001-05 установка фасонных частей стальных сварных, Тер22-03-014-01 приварка фланцев, Тер 16-02-001-06 прокладка трубопроводов, Тер 16-07-005-001 гидравлическое испытание, применен коэффициент-стесненность 1,35 в доликах к договору обвязку водомерных узлов запихнули в прокладку трубопроводов, не правомерно, какой норматив применить на монтаж узлов установка водомерный узлов или обустройство ?
|
|
|
|
17.01.2014 09:44:18
Вам нужно внимательно прочитать тех.часть к сборнику 16.
2.16.3. Не включаются в объем работ трубопроводы обвязки узлов водомерных, элеваторных, ручных насосов, конденсатоотводчиков, а также трубопроводы распределительных гребенок, учтенные в соответствующих комплексных расценках, предусмотренных ФЕР на внутренние санитарно-технические устройства. Если Вы не устанавливаете водомерный узел, а только счетчик и прочую арматуру ,обвязку берете по ФЕР 16 В ФЕР части 16 на прокладку трубопроводов из стальных водогазопроводных труб, бесшовных и электросварных диаметром до 150 мм, чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, полиэтиленовых канализационных труб, а также обвязки котлов, А также прочитайте самый первый п. 1.16 |
|
|
|
17.01.2014 13:38:38
|
|||
|
|
17.01.2014 13:56:10
|
|||||
|
|
17.01.2014 14:13:20
Водомерный узел - это узел обвязки водопроводной сети состоящий из запорной арматуры (задвижки, краны), измерительных приборов (водосчетчики) и фасонных изделий (тройники, патрубки, отводы).Поэтому,применяю ТЕР16-06-001... и в ресурсы завожу манометры,крепления для трубопроводов, водомер, обвязки водомеров из ......., задвижки.
Изменено: |
|
|
|
17.01.2014 14:35:11
Никодим Вам нужно определиться,что Вы хотите. Сделать как правильно или как Вам хочется. Откройте состав расценки на установку
Водомерных узлов. Там найдете все материалы,что Вы перечислили. |
|
|
|
17.01.2014 14:37:59
По хорошему бы исключить 16-06-005-01 Установка счетчиков(водомер) из Вашей сметы, а допом взять ТЕР16-06-001...,т.к. в ней работа по установке водомера и обвязка.Поэтому и "загнали"обвязку под трубопровод, потому что изначально расценки применены некорректно. Попробуйте взять допом 16-06-001и завести материал "обвязки....." (если не включен в расценку), может повезет.
Изменено: |
|
|
|
17.01.2014 14:49:49
Да ненужно Никодиму ничего, судя по всему :unsure: |
|||||
|
|
17.01.2014 15:29:27
Нельзя исключить из сметы 16-06-005-01 и 16-06-001 заказчик не пропускает.... Есть письмо
В соответствии с письмом Госстроя России от 15.01.04 года №10-16 при определении стоимости узлов трубопроводов возможно использование расценок раздела 18 сборника ТЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы» по согласованию с заказчиком. .... Даже не письмо - отрывок. На него сослаться можно ? Может у кого полный текст есть? |
||||
|
|
|||