Какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС ?


Страницы: 1
RSS
Какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС ?
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС,и нужно ли вообще брать отдельно пусконаладку насоса ? Впервые делаю смету на такие работы.
 
При установке насоса 115 кВт нужно применить ФЕРм 1-36-..."Испытание машин и механизмов с эл.приводом на  "холостом ходу".
 
1й монтажник это все хорошо, есть такой, только я что то 36й раздел в нем не найду...
 
Это наверное расценка ФЕРм37-01-036 Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:, Но причем тут она . Она относится к оборудованию установленному по этому сборнику?
 
Хочу уточнить : ФЕРм37-1-36... Испытание машин и механизмов с эл.приводом на "холостом ходу".
 
Как то сомневаюсь, думаю, что наладку надо делать с двух сторон, со стороны "электричества" (начать с фазировки, можно в заземлении покопаться, наладку двигателя, возможно наличие измерительных приборов), и со стороны "воды" (строители больше тут скажут)....
 
А о какой системе мы говорим? Водоснабжение или вентиляция???ФЕРп 03-02-042-...(если вентиляция), Вообще,должна быть схема управления насосами. Если водоснабжение, то ищите в  ФЕРп 01 (пусконаладка выключателей, устройство контроля уровгя напряжения тока, пусконаладка электродвигателя, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ....) Думаю самой без сетевика трудно разобраться.
 
Вопрос изначально стоял так ( Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС,и нужно ли вообще брать отдельно пусконаладку насоса ? Впервые делаю смету на такие работы.) Т.е. здесь нужно будет подобрать ФЕРп для электрической части насоса.и выяснить,нужно ли в целом после замена насоса выполнять пусконаладку КНС (комплексной насосной станции) Если реконструкция , то изменилась наверное мощность насоса
 
Если нужно будет отлаживать систему в целом посмотрите ФЕРп части 9 «Сооружения водоснабжения и канализации» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения канализации может что подбирете
 
Спасибо огромное всем. Подумать есть о чем.
 
Цитата

Если реконструкция , то изменилась наверное мощность насоса

В том то и дело что ни какой информации по поводу старого насоса ни кто не дает. Вот я и думаю достаточно ли запустить насос по электрике или всю КНС налаживать  :?  деньги то не маленькие.


Спасибо всем огромное , буду думать.
 
Катя, какие никакие проектные решения наверно все таки были, может дефектовки, записки прораба, еще что то...  
 
Как вариант:  1. монтаж агрегата  по ЕР 08-03-489-2, 2 подготовка к наладке по ЕР 08-03-484-24, 3 Наладка п09-02-029-6. .  Все величины уточнить по факту.
 
 Я тоже подумала про эту расценку на пусконаладку, только у меня  по производительности 1188 м3/час ТЕРп09-02-035-1.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: пусконаладочные

Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
СБЦП 81-2001-10 Объекты Министерства обороны РФ Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты Министерства обороны Российской Федерации» Минстрой России Приказ № 406/пр от 04.06.2015 О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета