Какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС ?


Страницы: 1
RSS
Какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС ?
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС,и нужно ли вообще брать отдельно пусконаладку насоса ? Впервые делаю смету на такие работы.
 
При установке насоса 115 кВт нужно применить ФЕРм 1-36-..."Испытание машин и механизмов с эл.приводом на "холостом ходу".
 
1й монтажник это все хорошо, есть такой, только я что то 36й раздел в нем не найду...
 
Это наверное расценка ФЕРм37-01-036 Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя:, Но причем тут она . Она относится к оборудованию установленному по этому сборнику?
 
Хочу уточнить : ФЕРм37-1-36... Испытание машин и механизмов с эл.приводом на "холостом ходу".
 
Как то сомневаюсь, думаю, что наладку надо делать с двух сторон, со стороны "электричества" (начать с фазировки, можно в заземлении покопаться, наладку двигателя, возможно наличие измерительных приборов), и со стороны "воды" (строители больше тут скажут)....
 
А о какой системе мы говорим? Водоснабжение или вентиляция???ФЕРп 03-02-042-...(если вентиляция), Вообще,должна быть схема управления насосами. Если водоснабжение, то ищите в ФЕРп 01 (пусконаладка выключателей, устройство контроля уровгя напряжения тока, пусконаладка электродвигателя, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ....) Думаю самой без сетевика трудно разобраться.
 
Вопрос изначально стоял так ( Подскажите пожалуйста какую расценку применить на пусконаладочные работы насоса мощностью 115 кВт при реконструкции КНС,и нужно ли вообще брать отдельно пусконаладку насоса ? Впервые делаю смету на такие работы.) Т.е. здесь нужно будет подобрать ФЕРп для электрической части насоса.и выяснить,нужно ли в целом после замена насоса выполнять пусконаладку КНС (комплексной насосной станции) Если реконструкция , то изменилась наверное мощность насоса
 
Если нужно будет отлаживать систему в целом посмотрите ФЕРп части 9 «Сооружения водоснабжения и канализации» предназначены для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения канализации может что подбирете
 
Спасибо огромное всем. Подумать есть о чем.
 
Цитата

Если реконструкция , то изменилась наверное мощность насоса

В том то и дело что ни какой информации по поводу старого насоса ни кто не дает. Вот я и думаю достаточно ли запустить насос по электрике или всю КНС налаживать :? деньги то не маленькие.


Спасибо всем огромное , буду думать.
 
Катя, какие никакие проектные решения наверно все таки были, может дефектовки, записки прораба, еще что то...
 
Как вариант: 1. монтаж агрегата по ЕР 08-03-489-2, 2 подготовка к наладке по ЕР 08-03-484-24, 3 Наладка п09-02-029-6. . Все величины уточнить по факту.
 
Я тоже подумала про эту расценку на пусконаладку, только у меня по производительности 1188 м3/час ТЕРп09-02-035-1.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладочные


Список ресурсов расценки (16)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр списка ресурсов и состава работ найденной расценки
ГРАНД-СтройИнфо - новое (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: ИСС ГРАНД-СтройИнфо - новое оглавление, раздел Стройматериалы
Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
СБЦП Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016.