Коллеги, помогите разобраться, составляю смету на электромонтажные работы. Интересует применеие расценок на монтаж кабеля:
1. Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до ...
2. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до ...
3. Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до ...
В каких случаях они применяются, у меня провода проложены в лотках по стойкам кабельной эстакады (непроходной), в этом случает применять надо расценки 1 или 3?  А еще местами кабель прокладывается в закрытом лотке тоже по эстакаде, может это уже расценка 2? Может знаете где есть пояснения по этому поводу, только нужна точная информация а не предположения.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: терм
Расценки на автоматизацию
... расценки? И подскажите, пожалуйста, какие подобрать! 1. Измеритель ПИД-регулятор двухканальный для управления задвижками ТРМ212-Щ2.У.РР  ТЕРм 11-03-001-01 2. Фотодатчик ФД-02 ТЕРм 10-08-002-02    Комплекс шкафной автоматики: 1. Программируемый логический контроллер ПЛК110-220.60.Р-М  ТЕРм ...
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика на закрывание ...
Расценка на устройство доводчика
... Наталья. Доводчик к автоматическим дверям, хорошо описала Ирина. "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика на закрывание ...
ВВедение присадок
Автор: Людмила. Елена , я тоже не спец.-посмотрите расценки : ТЕРм 08-01-010-1,2,3; ТЕРм 08-01-010-5 и ТЕРм 08-01-065-1; В ФЕРм,наверное,эти же номера. Там все про масло.
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. "Таня Баженова пишет: цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика на закрывание ...
 
Меня смущает несколько фраза "проложены в лотках по стойкам кабельной эстакады "
Есть такое предположение, что для эстакады не нужно отдельно лоток, там уже все есть для прокладки кабеля. И достаточно расценки м8-02-151-...
(И, пожалуйста, пишите полностью шифр расценки)
Изменено: Таня Баженова - 21.01.2014 12:43:34
 
У меня стоят стойки типа К1150цУТ1,5 , к ним крепятся кабельные полки  К1161цУТ1,5, на этих полках лежат лотки, в лотках кабель.
Варианты расценок:
1) ТЕРм08-02-147-01 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
2) ТЕРм08-02-151-01  Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг
 
Если у Вас  непроходные эстакады действительно ,то расценка 2
А если проходные,то  вариант 1, но я бы взяла расценку с креплением по всей длине, она значительно дороже.
 
Антонина, я думаю, что конструкция из стоек и полок и есть эстакада. Не уверена. что надо отдельно проводить расценкой установку лотков...
Цитата
Антонина пишет:
......
В каких случаях они применяются, у меня провода проложены в лотках по стойкам кабельной эстакады (непроходной), .....
Остается м8-02-151-..
 
Нет эстакада-это конструкция из ФЕР9-представляет собой опоры ,балки ,траверсы. Может видели на улицах частенько прокладывают трубопроводы. А вот на ней уже располагают лотки или прочие конструктивные элементы. Сама эстакада монтируется по ФЕР 9 из раздела 2 Сооружения,Подраздел 2,3. Как раз сейчас осмечиваю по КМ ее. Успехов!
 
Если это так у Антонины происходит, тогда у нее будет более долгий "маршрут", чем одна расценка на кабель...
Подождем ее ответа, чтоб не путаться в предположениях.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: терм

Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2014 год Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Армирование стен и перекрытий Типовая технологическая карта разработана на армирование стен и перекрытий