Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля

Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля

Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля
 
В сборнике ТЕРм 81-03-08-2001 'Электротехнические установки' Раздел 6 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля с тем же количеством и сечением жил.
В связи с этим возник вопрос по каким расценкам следует считать прокладку провода и прокладку кабеля с одинаковым количеством и сечением жил в уже установленном лотке или коробе: подрядчик требует применения расценки 08-02-402, а сметный отдел считает, что необходимо применять 08-02-398, 08-02-399. Кто прав в этом случае?
Формулировка расценки 08-02-402 очень расплывчата, включает в себя также установку ответвительных коробок, при этом не указано ни их количество, ни качество производимого в них расключения (т.е. количество отходящих линий). Можно ли оценить установку отдельно устанавливаемой распаячной коробки? Если да, то по какой расценке?
Заранее спасибо за помощь.;
Похожие темы:Найти еще: провода кабеля
Затягиваем в трубу два кабеля (провода) разного сечения
... Иван. "Добрый день, проконсультируйте пожалуйста в правильности применения расценки на электромонтажные работы. Затягиваем в трубу два кабеля (провода) один сечением 200мм2, и второй сечением 25мм2. Есть три варианта применения расценок. 1) вариант подрядной организации " 4.8-175-8 затягивание ...
Демонтаж кабеля и кабельных конструкций. Внутри здания.
... Была применена расценка ТЕРр67-3-1 на демонтаж кабеля. И дополнительно  ТЕРмр01-01-036-01(применительно) где в состав работ входит: Отсоединение проводов, сматывание кабеля в бухту. Разделка концов, подключение и прозвонка.  В лотках идут кабельные линии общим охватом 10-20 см в диаметре, лежат друг на друге....
Короб металлический или металлический лоток с крышкой
Автор: Andrey. - —Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.                   Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.—- Лотком называется ...
Кабель и провод расцениваются по одним расценкам или нет
... включить рсценку затягивание проводов и провод в коробах, но он говорит что кабель или провод разные вещи. Я уже все темы прочитала и поняла что провод и кабель расцениваются по одним расценкам (и затягивание, и в коробах, и прокладка).  Поясните пожалуйста. Спасибо. 
Затягивание слаботочного провода и кабеля
... Ну вот у нас подрядчик для кабеля берет Ц08-02-148-1 кабель до 35кВ, затягиваемый в трубы, а для провода ц08-02-412-1, обосновывая что там провод, а там кабель. Провод они пучками затягивают, а кабель поштучно. Подскажите пжл.
 
Как отличить кабель от провода:
Кабель — это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. Оболочка может быть резиновой, пластмассовой, из сшитого полиэтилена (СПЭ) и даже металлической.
Провод — это одна неизолированная, либо одна или более изолированных жил, поверх которых имеется оболочка (ПВХ изоляция, сшитый полиэтилен и т.д.), обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой.
Кроме того ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77). Изделия кабельные. Термины и определения.


Однако некоторые провода и кабели "пересекаются" по составу, по этому также необходимо обращать внимание на маркировку.

Согласно Технической части к монтажному сборнику 2001-08 в расценках не учтено количество коробок, их количество надо определять по проекту.
Отдельно установку коробок можно расценить по сборнику м10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой.
 
Уважаемый Михаил Юрьевич,
Разница между проводом и кабелем как изделием понятна. А вот различия в технологии их прокладки нет. Какова разница в технологии монтажа в лотке кабеля ВВГ-(3х1,5) по расценке 08-02-402 и в технологии монтажа провода ПВС-(3х1,5)на том же лотке по расценке 08-02-398, при том что трудоемкость отличается на порядок - 15,3 и 1,68 ч/часа соответственно? Или расценка у них должна все-таки быть одна? Разделение в сборнике на провод и кабель подразумевает их разделение как изделий, либо под проводом понимается одножильный провод (кабель)?
Вы пишете, что "Согласно Технической части к монтажному сборнику 2001-08 в расценках не учтено количество коробок, их количество надо определять по проекту". Значит ли это что дополнительно к прокладке кабеля по 08-02-402 необходимо устанавливать коробки по 10-06-034-12, хотя в составе работ по 08-02-402 уже значится установка ответвительных коробок?
 
Уважаемая, Светлана.
Все-таки Ваш первый вопрос надо адресовать разработчикам расценок. Я, в свою очередь, снова пересмотрел Тех.часть - не нашел ответ на этот вопрос.

Могу только предложить собственное логическое решение:

ФЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 - 1,68 ч.ч.
Состав работ:
1. Заготовка проводов.
2. Прокладка.
3. Соединение жил.
4. Прозвонка.

ФЕРм08-02-402-01 Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 - 15,3 ч.ч.
Состав работ:
1. Заготовка кабеля.
2. Прокладка.
3. Установка коробок.
4. Соединение жил.
5. Прозвонка.

ФЕРм10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой - 2 ч.ч.
Состав работ:
1. Установка и монтаж.
2. Нумерация по трафарету.

Из "кабеля" вычитаем "провод" делим на ч.ч. "коробки" - (7,17 - 1,68) / 2 = 3 шт. коробки.

Можно предположить, что в расценке на кабель учтена установка 3-х коробок. А дальше - к кабелю добавлять "недостающие" коробки, а к проводам брать кол-во по проекту.

Хотя, Заказчику сложно доказать, что чего-либо не учтено в расценке...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с нормативной базой (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Работа с нормативной базой
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета по состоянию на 20.05.2019 г.
Август 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.