Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля с тем же количеством и сечением жил

Страницы: 1
RSS
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля с тем же количеством и сечением жил
 
В сборнике ТЕРм 81-03-08-2001 'Электротехнические установки' Раздел 6 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля с тем же количеством и сечением жил.
В связи с этим возник вопрос по каким расценкам следует считать прокладку провода и прокладку кабеля с одинаковым количеством и сечением жил в уже установленном лотке или коробе: подрядчик требует применения расценки 08-02-402, а сметный отдел считает, что необходимо применять 08-02-398, 08-02-399. Кто прав в этом случае?
Формулировка расценки 08-02-402 очень расплывчата, включает в себя также установку ответвительных коробок, при этом не указано ни их количество, ни качество производимого в них расключения (т.е. количество отходящих линий). Можно ли оценить установку отдельно устанавливаемой распаячной коробки? Если да, то по какой расценке?
Заранее спасибо за помощь.;
 
Как отличить кабель от провода:
Кабель — это одна или несколько скрученных вместе изолированных жил, заключенных, как правило, в общую оболочку. Оболочка может быть резиновой, пластмассовой, из сшитого полиэтилена (СПЭ) и даже металлической.
Провод — это одна неизолированная, либо одна или более изолированных жил, поверх которых имеется оболочка (ПВХ изоляция, сшитый полиэтилен и т.д.), обмотка или оплетка волокнистыми материалами или проволокой.
Кроме того ГОСТ 15845-80 (СТ СЭВ 585-77). Изделия кабельные. Термины и определения.


Однако некоторые провода и кабели "пересекаются" по составу, по этому также необходимо обращать внимание на маркировку.

Согласно Технической части к монтажному сборнику 2001-08 в расценках не учтено количество коробок, их количество надо определять по проекту.
Отдельно установку коробок можно расценить по сборнику м10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой.
 
Уважаемый Михаил Юрьевич,
Разница между проводом и кабелем как изделием понятна. А вот различия в технологии их прокладки нет. Какова разница в технологии монтажа в лотке кабеля ВВГ-(3х1,5) по расценке 08-02-402 и в технологии монтажа провода ПВС-(3х1,5)на том же лотке по расценке 08-02-398, при том что трудоемкость отличается на порядок - 15,3 и 1,68 ч/часа соответственно? Или расценка у них должна все-таки быть одна? Разделение в сборнике на провод и кабель подразумевает их разделение как изделий, либо под проводом понимается одножильный провод (кабель)?
Вы пишете, что "Согласно Технической части к монтажному сборнику 2001-08 в расценках не учтено количество коробок, их количество надо определять по проекту". Значит ли это что дополнительно к прокладке кабеля по 08-02-402 необходимо устанавливать коробки по 10-06-034-12, хотя в составе работ по 08-02-402 уже значится установка ответвительных коробок?
 
Уважаемая, Светлана.
Все-таки Ваш первый вопрос надо адресовать разработчикам расценок. Я, в свою очередь, снова пересмотрел Тех.часть - не нашел ответ на этот вопрос.

Могу только предложить собственное логическое решение:

ФЕРм08-02-398-01 Провод в лотках, сечение, мм2, до: 6 - 1,68 ч.ч.
Состав работ:
1. Заготовка проводов.
2. Прокладка.
3. Соединение жил.
4. Прозвонка.

ФЕРм08-02-402-01 Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 - 15,3 ч.ч.
Состав работ:
1. Заготовка кабеля.
2. Прокладка.
3. Установка коробок.
4. Соединение жил.
5. Прозвонка.

ФЕРм10-06-034-12 Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой - 2 ч.ч.
Состав работ:
1. Установка и монтаж.
2. Нумерация по трафарету.

Из "кабеля" вычитаем "провод" делим на ч.ч. "коробки" - (7,17 - 1,68) / 2 = 3 шт. коробки.

Можно предположить, что в расценке на кабель учтена установка 3-х коробок. А дальше - к кабелю добавлять "недостающие" коробки, а к проводам брать кол-во по проекту.

Хотя, Заказчику сложно доказать, что чего-либо не учтено в расценке...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Менеджер обновлений (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Использование программы "Менеджер обновлений"
Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
ГСН 81-05-01-2001 ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.