Очень срочно. Монтаж опор под воздушную теплотрассу!

Очень срочно. Монтаж опор под воздушную теплотрассу!

Очень срочно. Монтаж опор под воздушную теплотрассу!
 
Я не нашел на форуме четкого разъяснения как правильно расценить работу на монтаж и изготовление П-образных опор под воздушную теплотрассу. Сама опора имеет вид буквы - П. Нижняя часть заливается бетоном на глубину 600мм, болтовых соединений нет только сварка. Возможно нужна защита от грозы или доп заземление. Если кто знает  и понимает в этом, прошу помогите не опытному(если не сложно, то подробно). Возможно у кого-то есть образец сметы.... Заранее спасибо!
 
Изготовление по ТЕРм38. Монтаж по ТЕР9.
 
Цитата
Олег пишет:
Возможно нужна защита от грозы или доп заземление
должно быть прописано в проекте
 
проект кривой, поэтому есть много неточностей и не совпадений, а проектная организация уже не существует(((
 
Цитата
Ольга пишет:
Изготовление по ТЕРм38. Монтаж по ТЕР9.
Спасибо большое. но как быть с рытьем ям под бетон????
 
По ТЕР01.
 
Если пользуетесь расценками из ТЕР24, то работы по монтажу уже учтены.
 
Цитата
Ольга пишет:
Если пользуетесь расценками из ТЕР24, то работы по монтажу уже учтены.
Это там вроде скользящие и катковые опоры и работа по ним учтена...
 
Расценки на монтаж опор выбираете исходя из их конструкции. Примерный набор расценок:

1)ТЕР01-02-058-02; 2)изготовление по ТЕРм 38-01-003-01 + материал;3)монтаж ТЕР09-03-039-01(прим)(как вариант ТЕР09-06-010-01) и 4)бетонирование  ТЕР06-01-001-01.
Изменено: Ольга - 27.01.2014 12:17:19
 
Ольга Спасибо))))))!!!!
 
Во первых, под какое напряжение опоры? Далее, заземление делается всегда, это арматура А1 (гладкая), так же необходимо учесть навеску траверс.
 
Цитата
Олег Дрожчаный пишет:
под какое напряжение опоры?
Под теплотрассу.
 
не встречала никогда заземление опор теплотрассы, вот отмостку встречала вокруг фундамента опор

окраску металла возьмите
Цитата
Олег пишет:
Нижняя часть заливается бетоном на глубину 600мм
ФЕР06-01-001-13, если правильно помню

Цитата
Олег пишет:
600мм, болтовых соединений нет только сварка
скорей всего закладная деталь, возьмите по ФЕР06
 
Цитата
Олег пишет:
доп заземление
уточнила у проектировщиков данный вопрос, самой интересно стало, заземление делается в том случае, когда теплотрасса проходит под электрическими сетями
 
Цитата
Елена пишет:
Цитата
Олег пишет:
доп заземление
уточнила у проектировщиков данный вопрос, самой интересно стало, заземление делается в том случае, когда теплотрасса проходит под электрическими сетями
а если трасса проходит над дорогой, а над трассой проходит провод запитки дома электричеством...?
 
Цитата
Елена пишет:
заземление делается в том случае, когда теплотрасса проходит под электрическими сетями
Тема приняла неожиданный поворот. В случае, если у Олега есть эта ситуация, то,конечно. Только это должно быть указано в задании.
Но,с другой стороны трассу наружных теплосетей не должны были проектировать в одной плоскости с электросетями.
Представляете,ЛЭП, гудящие провода и опоры с трубами в блестящей фольге - ляпота! :)
 
Цитата
Людмила пишет:
Цитата
Елена пишет:
заземление делается в том случае, когда теплотрасса проходит под электрическими сетями
Тема приняла неожиданный поворот. В случае, если у Олега есть эта ситуация, то,конечно. Только это должно быть указано в задании.
Но,с другой стороны трассу наружных теплосетей не должны были проектировать в одной плоскости с электросетями.
Представляете,ЛЭП, гудящие провода и опоры с трубами в блестящей фольге - ляпота!
У меня ситуация следующая. Было довоенное здание в населенном пункте с прилогающимся к нему хоз двором и сложившейся окружающей инфраструктурой. Здание снесли и построили офисное здание с тем же двором. Старые теплосети, подземка сгнила и ее благополучно похоронили. Теплосети решили кинуть воздушку протяженностью 2 квартала. Все ничего, но есть момент пересечения проезжей части причем проектировщики это сделали не перпендикулярно дороге, а по диагонали и как следствие есть момент ресечения с линиями электро передач. В моем случае это запитка дома электричеством от столба. Теперь вопрос нужно ли мне рассчитывать заземление и если да то от чего отталкиваться и как это сделать. Но в тех задании это не описано...
 
Цитата
Олег пишет:
а если трасса проходит над дорогой, а над трассой проходит провод запитки дома электричеством...?
Крайне нежелательно прокладывать технологические трубопроводы под электротрассой. Заземлять нужно на случай обрыва проводов ЛЭП
 
Спасибо большое)))!
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Просмотр свойств позиции в смете (21)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр свойств позиции в смете
14. Аналитический отчет
Как сформировать аналитический отчет в программе Смета.ру
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 22 декабря 2022 г.)
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
О некоторых вопросах расчета степени готовности проекта в соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 N 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома...»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.