Доброго времени суток всем! Начну с того, в нашей организации осуществлялся КР здания электростанции собственных нужд. Проектом было предусмотрено демонтаж фендаментов под оборудование отбойными молотками. Но в процессе производства работ выяснилось, что этот способ неэффекимвен и было прнято решение пооизвести разборку алмазной резкой (с применением алмазного каната мокрым способом). Вопрос заключается в том, какую расценку применить для разборки монолитных фундаментов (если толщина стен 4 м)?
Работы выполнялись с привлечением подрядчика. Расчет на выполненные работы подрядчик предоставил, но данные расценки не обоснованы действующей сметно-нормативной базой.
А что за смета у подрядчика? Вас сумма подрядчика устраивает? Если нет, то нужно делать изменение к проекту, к смете. Найти технологию работ приближенную к работе алмазной резки, пусть подрядчик расскажет как он это делал (лучше бы посмотреть) и набирать расценки по базе.
Подрядчик утверждает что расценка с применением отбойных молотков удешевляет алмазную резку. Поэтому в актах недостающую сумму отразили как непредвиденные.
Описание формирования локальной сметы, составленной ресурсным методом в программе составления сметных расчетов АРОС-Лидер 2.0. Описание основных принципов работы и дополнительных возможностей.
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 20 октября 2022 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.