Добрый день! Подскажите пожалуйста! Смета на текущий ремонт систем приточной вентиляции. Как расценить:
- демонтаж и монтаж привода трехходового клапана?
- демонтаж и монтаж привода воздушной заслонки?
Я так понимаю, что это отсоединение и присоединение проводов к устройствам? Поправьте меня, если я ошибаюсь...
Возможно ТЕРм08-03-574-01 (демонтаж с понижающим коэфф. 0,8 к ПЗ)???
Изменено: Елена - 10.02.2014 09:27:30
 
Возможно ТЕРм08-03-574-01 (демонтаж с понижающим коэфф. 0,8 к ПЗ)???  Почитайте МДС-37
К=0,8 на демонтаж для монтажников нет, можно взять К=0,5
На техническое обслуживание  должны быть свои сборники
Вам еще нужно взять демонтаж и монтаж привода,кроме отсоединения и присоединения жил
 
Верно, спасибо. А сам привод взять применительно ТЕРм08-03-575-01 (с К=0,3 на демонтаж)?
 
Можно/ К=0,5 ,а то совсем дешево.
 
Цитата
Елена пишет:
(с К=0,3 на демонтаж)?
Берите коэффициент на демонтаж в зависимости от того-новый Вы устанавливаете потом или старый.
 
МДС-37 3.2. Порядок определения затрат на демонтаж оборудования.
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения - 0,7;
- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) - 0,6;
- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;
- то же, без разборки и резки - 0,3.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Можно/ К=0,5 ,а то совсем дешево.
Нельзя. Вы сами привели текст норматива ...- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;
Вряд ли  привод будут разбирать и резать.
Так что , только 0,3, если это на выброс.
 
Привод нужно будет отсоединить от заслонки или клапана, так как изделия идут в собранном виде (т.е разобрать), а по какой то причине меняют только привод.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: текущий ремонт

Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома СБЦ 2015г. Объекты черной металлургии Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты черной металлургии