Дополнительная приварка стойки


Страницы: 1
RSS
Дополнительная приварка стойки
 
Добрый день.
Монтируем стойку с приборами, монтаж идет на болтовое соединение. Сверлим отверстия насквозь (так как металлическая площадка, где устанавливается стойка, находится выше уровня пола). Для более надежного закрепления всей конструкции необходимо сделать точечные приварки по углам стойки. По какой расценке это можно взять? Тер9 - электродуговая сварка? Или есть что-то более подходящее?
 
Я бы установку стойки взяла по ФЕР 9,весь ее вес , коль есть все же точечные приварки
и еще дополнительно просверлила бы отверстия и установила болты по ФЕР 9.
 
практически все расценки в 9 сборнике содержат весь необходимый комплекс работ, в том числе и болты. Например, в 9-06-....
И дополнительное сверление....перебор, по-моему.
 
Самая подходящая расценка на мой взгляд ТЕР 9-6-1-2, там есть и сварка и болты. Но в перечне машин и механизмов к ней не нешла сверлильного оборудования.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.
Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м, общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 03.07.1987 № 132/109 Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями