Утепление трубопроводов: слой WIRED и оцинковка

Утепление трубопроводов: слой WIRED и оцинковка

Утепление трубопроводов: слой WIRED и оцинковка
 
Добрый день! Подрядчик предоставил смету на утепление трубопровода . Первый слой - WIRED MAT 100х100х2500мм.
Второй слой - оцинковка. Крепить проволокой.Подрядчик применяет следующие расценки:26-01-009-01, 26-01-049-02. Не могу разобраться, включено ли покрытие поверхности изоляции оцинковкой в расценку 26-01-009-01, нужна ли следующая позиция 26-01-049-02.???
И еще вопрос : у нас применено спиральное крепление из проволоки,никаких бандажей нет, корректно ли применена расценка 26-01-009-01 в моем случае, там много металла не пойму на что и установка для изготовления бандажей?Заранее большое спасибо!
Похожие темы:Найти еще: трубопроводов
Установка кранов шарвых
Автор: Ольга. Добрый день.  Смета на ремонт стояков ХГВС. 1) ТЕРр65-14-1 Разборка трубопроводов 2) ТЕР16-02-002-02 Прокладка трубопроводов из стальных труб 3) ТЕР16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек и тд. на трубопроводов из стальных ...
Трубопровод из узлов или с изготовлением
... организация, выступающая а качестве «Заказчика» по строительству объектов, просит разъяснить правильность применения расценок на монтаж трубопроводов по ГЭСН 81-02-16-2001 «Трубопроводы внутренние»»: 1. нормами 1-6 таблицы ГЭСН 16-02-001 «прокладка трубопроводов отопления...» монтаж трубопроводов предусмотрен из ...
Расценка на прокладку трубопроводов
... проекту"), Заказчик вправе отказать Вам в дополнительной оплате изготовления узлов трубопроводов, так как он оплачивает Вам стоимость трубопроводов в составе расценки, то его не интересует, как именно Вы получите эти самые узлы трубопровода: купите на заводе или изготовите сами на стройплощадке. Если при расчетах за выполненные работы используются расценки 16-02-001 ...
Изготовление стальных трубопроводов диаметром менее 50 мм
Автор: Anna. Извините, наверное, не ясно высказалась.  Работаем в ГЭСН применяем расценку для прокладки трубопроводов ГЭСН16-02-001-01,  за вычетом трубопровода, по факту трубопровод монтируется на строительной площадке из труб и фасонины , соответственно, применяем расценки на изготовление ...
Смета на ПИР Электрообогрев трубопроводов
Автор: Ирина. При составлении сметы на ПИР по расценке СБЦП13-8-1.96 Электрообогрев трубопроводов , что я должна взять в м - кол-во трубопроводов или нагревательного кабеля?
 
Разобралась, что правильно эти две позиции 26-01-009-01 и 26-01-049-02 должны быть. Но меня смущает первая расценка, правильно ли она применена в моем случае?
Изменено: Наталья Ч - 26.03.2014 13:26:50
 
Все правильно. Первая расценка для матов вторая,если все нужно покрыть еще сталью. Вас смущает наличие стали в первой расценки,но было разъяснение по этому поводу на что она идет. Надо почитать в тех.части к сборнику,там по моему есть запись
 
По составу работ там есть изготовление бандажей и пряжек.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
По составу работ там есть изготовление бандажей и пряжек.
Да, но бандажей и пряжек у нас по проекту не будет, вместо них проволока 1,6мм. А в расценке заложено их  изготовление + стоимость. как мне быть?
 
Вообще-то, на самом деле 26.5 кг стали на 1 м3 изоляции много. Похоже на покрытие. Мы так и применяем - как изоляцию с покрытием сталью.
1 м2 - 6,2 кг
26,5 кг это 4,3 м2
Изменено: Таня Баженова - 26.03.2014 13:50:29
 
А трубопровод горячего водоснабжения-отопления? И именно мин.вата?
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Вообще-то, на самом деле 26.5 кг стали на 1 м3 изоляции много. Похоже на покрытие. Мы так и применяем - как изоляцию с покрытием сталью.
1 м2 - 6,2 кг
26,5 кг это 4,3 м2
Таня, как я понимаю сталь листовая 0,8 идет на бандажи в расценке .В общем :silly:
 
Да сталь идет на изготовление бандажей и пряжек по этому поводу были разъяснения,можно поискать. Если у Вас не проводились данные работы можно исключить либо просто металл  либо с работой
 
Вывести я могу только материал (металл), а установку для изготовления - нет, т.к. механизмы выводить нельзя, правильно?
 
Цитата
Наталья Ч пишет:
Вывести я могу только материал (металл), а установку для изготовления - нет, т.к. механизмы выводить нельзя, правильно?
Можно все выводить, если такое решение принимает заказчик.
Просто указать применительность расценки.
 
Да механизмы Вы не имеете право корректировать ,да и Вы точно не можете доказать,что на что пошло и сколько. Можно взять например какую нибудь расценку с металлом прим.,где есть изготовление и вычесть ее или по ЕНИР. Но навязывать не могу,так как прямых указаний нет. Если не ходите мелочиться исключите просто материал.
 
И еще вопрос: Подрядчик применяет следующие коэффициенты условии производства работ (стесненность):
1. Прил 26.2 При расположении наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции)
2. Производство строительных.........освобожден. от оборуд.....1,2.

Правильно ли применять эти коэффициенты одновременно?Работы выполняются на высоте до 10м. Приэтом согласноТЧ расценками предусмотрено использование лесов при работах на высоте до 10м
Изменено: Наталья Ч - 26.03.2014 14:24:47
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Да механизмы Вы не имеете право корректировать ,да и Вы точно не можете доказать,что на что пошло и сколько. Можно взять например какую нибудь расценку с металлом прим.,где есть изготовление и вычесть ее или по ЕНИР. Но навязывать не могу,так как прямых указаний нет. Если не ходите мелочиться исключите просто материал.
Спасибо Галина, я так и сделаю,хотела добавить еще проволоку,т.к.расход ее больше заложенного в расценке (она у меня вместо бандажа), но не буду,т.к. в расценке все - таки заложена работа по изготовлению бандажа и я ее оставляю. Думаю то на то и выйдет. Что Вы думаете по этому поводу?
 
МДС,36 5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются
МДС,35 Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, приведенные в приложении N 1, не применяются.
Т.е. Нужно прочитать МДС,36,35 Тех.часть ФЕР26 и выяснить в каких случаях не применяется одновременное включение коэффициентов. Если в тех.части сборника  был бы такой же коэффициент  как  МДС 35 или 36 ,то недопустимо.
 
По поводу проволоки Вы правы,где то потеряют где найдут.
 
В том то и дело не разберусь. 1,1 в ТЧ сб. 26  и 1,2 МДС 35 это разные коэффициенты. Спасибо!
Изменено: Наталья Ч - 26.03.2014 14:47:09
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Использование переменных в смете (13)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование переменных в локальной смете
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам использования атомной энергии во II квартале 2022 года
О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.