Подскажите, пожалуйста, как расценить демонтаж коробов вентиляционных из стали толщ.1-2 мм с сохранением?А еще как расценить-демонтаж тельфера?
демонтаж вентиляционных коробов
03.04.2014 11:39:50 | |
Похожие темы:Найти еще: демонтаж коробов
Дополнительные расценки к креплению короба.
... пишет: не учтены затраты на:установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"" вы берете норму на прокладку коробов, а не лотков, в которой учтены работы по установке конструкций, сборке коробов и прокладке. В п.1.8.42 общих положений написано, что в ...
... пишет: не учтены затраты на:установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-03;"" вы берете норму на прокладку коробов, а не лотков, в которой учтены работы по установке конструкций, сборке коробов и прокладке. В п.1.8.42 общих положений написано, что в ...
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Александр. Екатерина, я всегда дополнительно к устройству коробов беру только траверсы, кронштейны и другие крепления по нормам табл. 08-01-087 Остальное только материалом (перегородки, пластины)
Автор: Александр. Екатерина, я всегда дополнительно к устройству коробов беру только траверсы, кронштейны и другие крепления по нормам табл. 08-01-087 Остальное только материалом (перегородки, пластины)
Дополнительные расценки к креплению короба.
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Автор: Екатерина. Добрый день. Внутренний кабель прокладывают по стенам, конструкциям в кабельном коробе. Для короба беру ГЭСНм08-02-396-01. 1. Короб крепится на консоль BBC-30 (ДКС) на анкер. 2. В короб устанавливают перегородку SEP L3000. 3. На короб крепят ...
Какие нужно брать расценки на ремонтные работы
... коллеги ! Какие нужно брать расценки чтобы было правильно для следующих работ:1.Установка внутреннего шкафа под бытовую технику. 2.Установка короба (шкафа) под сантехнику?
... коллеги ! Какие нужно брать расценки чтобы было правильно для следующих работ:1.Установка внутреннего шкафа под бытовую технику. 2.Установка короба (шкафа) под сантехнику?
Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или ...
Автор: Елена. Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или ...
03.04.2014 11:58:03
Прилагаю смету на демонтаж/монтаж тельферов
| |
03.04.2014 12:34:04
А демонтаж вентканалов по сборнику №20 "Вентиляция и кондиционирование воздуха" с коэфф. на демонтаж.
| |
03.04.2014 12:36:53
Здесь можно посмотреть | |
03.04.2014 13:48:12
Огромное спасибо за смету на демонтаж тельферов.
| |
03.04.2014 13:52:16
Тельферы крепятся к двутавровым балкам,у вас замена тельферов?
| |
03.04.2014 13:54:45
И еще-там учтена пусконаладка тельфера. Возможно нужно Пусконаладку делать отдельным разделом в смете и вообще отдельную смету на | |
03.04.2014 14:02:05
нет. демонтаж 2 тельферов с консервацией их. и демонтаж балок монорельса и балок крепления монорельса
| ||||