электромонтажные работы



Страницы: 1
RSS
электромонтажные работы
 
Подскажите, пожалуйста, расценки на монтаж следующего оборудования:
устройство защиты от импульсных помех
антенна диаметр 0,6м
радом жесткий для антенн
конвертор оптический (IDU)
конвертор оптический (ODU)
линия снижения оптическая многомодовая
блок интерфейса Ethernet
 
устройство защиты от имульсных помех попробуйте ТЕРм08-01-015-01, антенна ТЕРм10-05-001, может быть добавить ТЕРр58-23-1, радом может входить в состав антенны, линия снижения входит в расценку ТЕРм10-05-001-04, конвертеры и блок интерфейса - как ТЕРм11-04-008-01
 
Юлия А верно ли будет использовать расценку ТЕРм 10-05-001-04 с коэф. 0,3 на демонтаж линии снижения и ТЕРм 10-05-001-04 на монтаж
 
Я не знаю, какая у Вас антенна и какие работы, но 10-05-001 на монтаж антенны ( в том числе линии снижения), на антенну следует выбрать одну из предложенных расценок, на линию снижения отдельно не надо, если Вы возьмете второй вариант. В расценке указано - замена. Значит демонтаж/монтаж применять не следует
 
Спасибо Вам большое за помощь!