Согласно проекта предусмотрен коэффициент уплотнения 0,95 в сметной документации используем расценку ТСЦ-407-0024 песчаный грунт с К=1,1 к объему. Вопрос: правомерно ли наша организация применяет К=1,1 т.к. грунт привозной.
Засыпка котлована, правомерно ли наша организация применяет коэффициент
23.04.2014 16:00:46 | |
Похожие темы:Найти еще: котлована коэффициент
Объем привозного грунта
... осуществляется на расстояние более 1 км. Потребность в песке составит:1000/0,95*1,01*1,015=1079 куб.м, где: 1000 куб.м – проектный объем песка для обратной засыпки котлована; 0,95 – коэффициент уплотнения, принятый на основании проектных данных; 1,01 – 1,0 % потери при транспортировке песка на расстояние более 1 км; 1,015 – ...
... осуществляется на расстояние более 1 км. Потребность в песке составит:1000/0,95*1,01*1,015=1079 куб.м, где: 1000 куб.м – проектный объем песка для обратной засыпки котлована; 0,95 – коэффициент уплотнения, принятый на основании проектных данных; 1,01 – 1,0 % потери при транспортировке песка на расстояние более 1 км; 1,015 – ...
Объем привозного грунта, объем обратной засыпки
... осуществляется на расстояние более 1 км. Потребность в песке составит: 1000/0,95*1,01*1,015=1079 куб.м, где: 1000 куб.м – проектный объем песка для обратной засыпки котлована; 0,95 – коэффициент уплотнения, принятый на основании проектных данных; 1,01 – 1,0 % потери при транспортировке песка на расстояние более 1 км; 1,015 – ...
... осуществляется на расстояние более 1 км. Потребность в песке составит: 1000/0,95*1,01*1,015=1079 куб.м, где: 1000 куб.м – проектный объем песка для обратной засыпки котлована; 0,95 – коэффициент уплотнения, принятый на основании проектных данных; 1,01 – 1,0 % потери при транспортировке песка на расстояние более 1 км; 1,015 – ...
Прил.1.12 п.3.46 "Разработка вязких грунтов.."
Автор: Anna. Здравствуйте! ПД предусмотрено устройство котлована (глубина 3,5 м). Работы проводятся зимой, нормативная глубина ... ... на уровне 2 м от поверхности. В данном случаем необходимо ли добавлять коэффициент из ТЧ Прил.1.12 п.3.46 "Разработка вязких грунтов.."?
Автор: Anna. Здравствуйте! ПД предусмотрено устройство котлована (глубина 3,5 м). Работы проводятся зимой, нормативная глубина ... ... на уровне 2 м от поверхности. В данном случаем необходимо ли добавлять коэффициент из ТЧ Прил.1.12 п.3.46 "Разработка вязких грунтов.."?
23.04.2014 16:41:13
Правомерно.
| |
23.04.2014 17:35:51
Спасибо а не подскажете сылочку на официальный документ
| |
24.04.2014 01:37:44
| |||
24.04.2014 12:23:17
да, а можно выдержку
| |
24.04.2014 12:24:44
Привозной....Для этих целей у вас есть проценты транспортных расходов, а не коэффициент уплотнения. Изменено: | |||
24.04.2014 15:07:33
Вы шутите? Или правда хотите на глаз определять фактический коэффициент??? Если правда хотите таким хитрым образом упростить себе работу, намекните где чего строите, кто-нибудь подъедет пообщаться с вашим технадзором. Но это лирическое отступление.... По теме: То что написано выше - это нормальный ход строительных работ по возведению насыпей и обратных засыпок и контроля за качеством работ при строительстве ответственных сооружений и возведению искусственных оснований. Вас спасет проведение опытных работ на ограниченном участке. Уплотняете слои разной толщины, разной влажности и разным количеством проходов. Лабораторным способом определяете при каких условиях вы достигли нужного вам Kcom. Основную засыпку выполняете в соответствии с полученными результатами опытного уплотнения. Полистайте на досуге "Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83)", СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений", а также книгу В.И. Крутова "Основания и фундаменты на насыпных грунтах" (Стройиздат, 1988 год) Если вы выполняете некие специфические работы или у вас "не ответственное" сооружение. поищите в нормах по дорожному строительству. Там есть какие-то указания какими слоями надо топтать разные грунты. Но ..... Без лаборатории определить ФАКТИЧЕСКИЙ коэффициент уплотнения нельзя. В общем -"Век живи, век учись. А все равно строить пригласят турков" Изменено: | |
24.04.2014 15:40:41
Наталья, тогда я не понимаю в чем вопрос у вас. Или данные проекта, или никакой самодеятельности. Причем здесь "подрядчики применяют"? Какое у них право на импровизации? Изменено: | |
24.04.2014 15:45:02
Наталья у меня закралось сомнение....а об одном и том же мы говорим? Что-то мне подумалось, что вы про удельную плотность(удельный вес), судя по 1,8 Да? Нет? | |
24.04.2014 15:55:12
Таня, 1,8 это коэффициент к объему, который они применяют. например, нужно засыпась котлован 100м3, по ТССЦ они ставят 100х1,8=180м3. Вот я пытаюсь понять, почему не 100м3.Извините, может запутала, в земляных работах я профан
| |
24.04.2014 16:03:42
Наверное нужно сесть и разобраться с терминами ипрочим, а то я только путаю здесь всех
| |
24.04.2014 16:04:12
Значит все-таки, это импровизация на тему уплотнения))) Они вас обманывают. Это что ж там они почти в 2 раза утаптывают и чем? Не верьте им | |
24.04.2014 16:12:17 За коэффициент относительного уплотнения принимается частное от деления требуемой плотности (скелета) сухого грунта в конструктивном элементе на плотность (скелета) сухого грунта в карьере . Значения коэффициентов относительного уплотнения
Вы сметку прикрепите, мы разберёмся. Уплотнение штука маленько запутанная, немного стану свободнее, расскажу подробно и вам всё будет ясно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.04.2014 16:12:58
На работу берется объем по проекту, а на стоимость материала (песка) применяется к-т 1,1, т.е. если котлован 100м3, то песка из карьера нужно привезти 110м3.. А 1,8 - это объемный вес т/м3
| |
24.04.2014 16:47:39
| ||||