Применение расценки

Применение расценки

Применение расценки
 
Добрый день! подскажите. Работаем с листа. Реконструкция здания. применяем обычные расценки (новое строительство) с использованием коэффициента на реконструкцию. Заказчик же требует применения расценок по "ремонтным" сборникам. Насколько он прав? Спасибо.
 
Это естественно, надо и по ремонтным сборникам. НР и СП можно выбрать на реконструкцию - они больше.
 
Мне кажется заказчик неправ. Если у Вас в техзадании написано реконструкция, то Вы используете Сборник 46, на новое строительство и ремонтныый (когда расценок нет в предыдущих). При этом к расценкам на новое строительство вы применяете коэффициенты из МДС 35 на реконструкцию и МДС 33 примечание. Программа сама выставит правильно НР и СП, которые в расценках на новое строительство НР на новое, к ремонтным НР и СП-ремонтные. Все это Вы можете прочитать в МДСах основных 35,36,38.
 
Для себя понятия "ремонт" и "реконструкция" определите четко, и тогда поймете на сколько прав Заказчик/или не прав
Изменено: Atlant - 08.05.2014 11:20:26(по просьбам трудящихся))))
 
Если есть прямая расценка в ремонтном сборнике такие как: разборка,замена,а они должны быть вы же должны сначала "разломать" применять сборник на новое строительство нельзя. Но если нет подходящей расценки тогда конечно применять на новое строительство с коэфф.1,15, 1,25.
А если вы берете демонтаж по новым сборникам , то коэфф 1,15,1,25 не применяются.
 
Цитата
Людмила пишет:
НР и СП можно выбрать на реконструкцию - они больше.
Как это ?
Просто поменять вручную?
Извините я не поняла.
 
Цитата
Катерина пишет:
Как это ?
Просто поменять вручную?
Извините я не поняла.
На ремонт  НР и СП считаются с понижающими К-ми .Просто Вам надо выставить в программе правильный вид работ(для автоматического назначения НР и СП)
 
Реокнструкция по сборникам ТЕРрр, ремонт - по сборникам ТЕР и ТЕРр
 
Цитата
Карина пишет:
Реокнструкция по сборникам ТЕРрр
Вы что-то путаете. Это реставрация, а не реконструкция (она по сб. 46 и как писала выше).

Цитата
Atlant пишет:
Для себя понятия "ремонт" и "реконструкция" определите четко,
А при чем здесь это? Мы не можем сами определять вид строительства, это делает заказчик. Есть нормативный документ МДС в котором прописано что такое реконструкция, ремонт и что с этим делать.
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
tlant пишет:
Для себя понятия "ремонт" и "реконструкция" определите четко,А при чем здесь это? Мы не можем сами определять вид строительства, это делает заказчик. Есть нормативный документ МДС в котором прописано что такое реконструкция, ремонт и что с этим делать.
Полностью с ВАми согласна.Главное, даже не МДС, а как  Заказчик определил в ТЗ вид строительства (по бух.учету - это разные статьи и следовательно финансирование)
 
Цитата
Татьяна пишет:
Главное, даже не МДС
Я имела ввиду чем пользоваться при реконструкции, ремонте, новом строительстве. Там все прописано. Поскольку реконструкция относится по СНиП к новому строительству, то открываем МДС 36 и итаем
 
Цитата
Мария Ульянова пишет:
Цитата
Карина пишет:
Реокнструкция по сборникам ТЕРрр
Вы что-то путаете. Это реставрация, а не реконструкция (она по сб. 46 и как писала выше).
Цитата
Atlant пишет:
Для себя понятия "ремонт" и "реконструкция" определите четко,
А при чем здесь это? Мы не можем сами определять вид строительства, это делает заказчик. Есть нормативный документ МДС в котором прописано что такое реконструкция, ремонт и что с этим делать.
По моему Вы сами себе противоречите, у Вас есть МДС который все разжевал, но Вы не можете определить вид строительства - это как?
Что Вам мешает оспорить решение Заказчика?
 
Здравствуйте!Подскажите,как разработать коммерческую расценку?
 
Цитата
Ольга пишет:
Здравствуйте!Подскажите,как разработать коммерческую расценку?
Здесь немного о другом разговор :blush:  Не стесняйтесь создавать новую тему - там и ответы будут нагляднее, а не в общей разношерстной куче.
 
Подскажите что можно включить в смету по заливке пола бетоном (не в целях увеличения стоимости сметы, а чтобы правильно было)?
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
что можно включить в смету по заливке пола бетоном
У Вас должен быть пирог пола (слои). Полы разные бывают.
 
Цитата
Ирина Лев пишет:
Подскажите что можно включить в смету по заливке пола бетоном (не в целях увеличения стоимости сметы, а чтобы правильно было)?
Какие у вас данные - толщина заливки, марка бетона, основание?
 
толщина 100 мм, основание у трансформаторной подстанции . Кубатура небольшая
 
подскажите какую  расценку взять для выполнения работ по: 1. восстановлению кладки парапета
2.восстановлению кладки стен
 
Посмотрите Е53-16-1,Е53-20-2...4, может подойдет
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Экспертиза сметы (7.3)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета узнает, как проводится экспертиза сметы на соответствие базе данных и автоматический пересчет сметы.
Документы сметчика
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства
О приведении территориальных сметных нормативов в соответствие с государственными сметными нормативами
Типовая технологическая карта на устройство кровель из металлочерепицы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.