Расценка. Четыре провода в коробе


Страницы: 1
RSS
Расценка. Четыре провода в коробе
 
Необходимо расценить работу по прокладке четырёх проводов в коробе. Короба - 4 м. Проводов - 16 м. Вопрос:Правильно ли будет взять расценку по суммарному сечению всех проводов (Тм 08-02-399-...) и поставить объём - 4 м.?
 
Я думаю нужно взять 16м
 
Нет не правильно, вы укладываете метры, а не квадраты провода
 
Расценку на прокладку берите соответствующую сечению одного провода, а саму прокладку- по длине провода
 
Цитата
Татьяна пишет:
Необходимо расценить работу по прокладке четырёх проводов в коробе
Вы не уточнили какой короб. Берете прокладку короба+прокладку провода в коробе (количество общее проводов, а прокладка короба по одному длинному проводу)
Изменено: Мария Ульянова - 08.05.2014 10:09:47
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Отмена индексов пересчета (48)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Отмена индексов пересчета
Экспорт сметы в PDF (59)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в PDF
Размер оплаты за экспертизу промышленной безопасности Методика определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности Система бесперебойного питания Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы системы бесперебойного питания