Нужно ли под роквул сверлить под тарельчатые анкера отверстия
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.
BIM-завтрак «Решения для автоматизации сметных расчетов в проектах Autodesk Revit»

Нужно ли под роквул сверлить под тарельчатые анкера отверстия

Страницы: 1
RSS
Нужно ли под роквул сверлить под тарельчатые анкера отверстия
 
Подвал на отметке -2.5 м, 1. бетонируются стены монолитные (по сб. 6),
2.гидроизоляция ( по сб. 8),
3.утеплитель Роквул толщ. 100 мм
4. прижимная стенка кирпичная
Как правильно расценить позицию 3 и 4. Нужно ли под роквул сверлить под тарельчатые анкера отверстия или достаточно взять по 26 сб. , только какую правильно?
 
Зачем Роквул в подвале? Скорее всего экструдир. Пенополистирол там будет, который прижмется стенкой. Возможно на мастике. Вы у того кто вам такое написал спросите
Изменено: Терра - 13.05.2014 01:29:52
 
Спасибо. Спросила у руководства, сказали что будут уточнять. Возможно ошибка
 
Прижимную стенку можно взять как кладка отдельными местами, по-моему в Е46, Е53 и в Е8. А вот изоляцию Роквул по Е26 как плоских и криволинейных поверхностей.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2009 № 13613-АП/Д05, ФАС РФ от 18.08.2009 № ИА/27690 О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Смета на отделочные работы Смета на выполнение ремонтных работ в пищеблоке