Помогите пожалуйста, первый раз составляю смету по электрике по спецификации. Если честно в электрике ни бум-бум! Запнулась на этих позициях, что применить? Щит учётно-распред., укомплектованный счётчиком; Щит распред., укомплектованный вводным автоматом; Блок управления однофидерный 380В; Пускатель магнитный с катушкой;Сетевой фильтр на 5 розеток! Буду очень признательна за любую помощь!
 
Если все это еще не в сборе - ТЕРм08-03-575-01 щит со счетчиком, ТЕРм08-03-600-02 -счетчик, автоматический выключатель , определяемый по расценке ТЕРм08-03-526-02 (в том случае, если устанавливается дополнительно, если же нет - ТЕРм11-03-001-01 плюс ТЕРм11-08-001 по количеству жил/100)
Пускатель ТЕРм08-03-530-05, блок управления ТЕРм08-03-532, сетевой фильтр обычно не осмечиваем)
У Вас 2 щита: щиты должны быть заземлены, пост управления содержит затраты на заземление
 
Юленька, огромное Вам спасибо!
 
Юля подскажите, а заземлить какой расценкой?
 
Чаще всего ТЕРм08-02-472-10, сам провод расценкой не учтен, 25 мм - многовато, но на меньшее сечение нет, поэтому под Ваше сечение - эта расценка.
В спецификации должен быть материал для заземления.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Опубликование нормативной информации (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Опубликование нормативной информации в сети Интернет
Применение и отмена коэффициентов (25)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Применение и отмена поправочных коэффициентов
Приказ Минстроя России от 11.12.2015 № 899/пр О внесении изменений в сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Монтаж телевизионного наблюдения2 В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)