Вопрос: Как правильно считать расход материалов (плит) при устройстве подвесных потолков «Армстронг», если в расценке стоит «Н», а коридор узкий и по всей его длине необходимо было подрезать потолочные плиты?
Ответ: В соответствии с пунктом 2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации
МДС 81-35.2004, в случае, когда потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, возможна разработка индивидуальных норм и расценок.
В данном случае конструктивные особенности здания ведут к перерасходу плит более 3%, предусмотренных сметной нормой 15-01-047-15, поэтому рекомендуется выполнить разработку индивидуальной сметной нормы (ИСН).
***************************
Это немного о другом, но смысл общий.
Еще из личной практики: Был момент, когда в расценке на монтаж потолка была стоимость плит Армтронга совместно с каркасом. А в ценниках была тоже только стоимость плит с направляющими. И в таком случае, действительно, исключать часть на светильники было некорректно, т.к. исключались и направляющие. Несколько позже в сборниках появилась стоимость самих плит без направляющих. И вот тогда мы стали исключать именно площадь плит, отдельной строкой с минусом (пояснений официальных об ином методе я нигде не встречала)