Испытания трансформаторного масла
 
Уважаемые профессионалы, здравствуйте. Подскажите , пожалуйста как ценить испытания трансформаторного масла электрические (пробой,тангенс)и химические (вода, мех.примеси). Подрядчик принёс смету по ТЕРп01-11-020 и ТЕРп01-11-029 применительно. Например:" испытание тр. масла перед заливкой" берут расценку ТЕРп01-11-020 -01,  Очень сомневаюсь в правильности подхода
 
ТЕРп01-11-029-02 - прямая расценка,
что касается 01-11-020 - краткая справка :
Диэлектрические потери имеют важное значение для материалов, используемых в установках высокого напряжения. Материалы, предназначенные для применения в этих условиях, должны отличаться малыми значениями угла потерь и диэлектрической проницаемости. Большие диэлектрические потери в электроизоляционных материалах вызывают сильный нагрев изготовленного из него изделия и могут привести к его тепловому разрушению. Для характеристики способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле пользуются углом диэлектрических потерь, а также tg этого угла.
Основные требования, которые предъявляются к трансформаторному маслу, это хорошие диэлектрические свойства и высокая теплопроводность. Эти характеристики в свою очередь оцениваются вполне конкретными физическими параметрами:
- пробивное напряжение;- тангенс угла диэлектрических потерь;- кислотное число;- температура вспышки;- влагосодержание;- газосодержание

Абсолютно обоснованное применение расценок
 
Состав испытаний трансформаторного масла приведен в разделе 1.8.36. Трансформаторное масло (ПУЭ табл. 1.8.33 ПУЭ изд.7). Файл прилагается.

Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: испытания трансформаторного

Работа с позициями сметы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: Работа с позициями сметы, в том числе автоматическое задание идентификаторов, связь переменных с внешними документами, мультиредактирование
Удаление ресурса (35)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Удаление ресурса на примере учтенного в расценке материала
Минрегион РФ Письмо N 20149-АП/08 от 28.07.2011г

Об отмене письма Минрегиона России от 10.11.2009 № 37322-СК/08 Экспертиза промбезопасности котла МЗК-7 АГ в котельной В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)