Теплообменник

Страницы: 1
RSS
Теплообменник
 
Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, в выборе расценки на разборный пластинчатый теплообменник TL3 BFG, 47 пластин.
Склоняюсь к расценке м06-03-005-01.
 
А почему не м06-03-005-05...07?
 
Татьяна ой не правильно написала  :)   Именно эти я и имела ввиду. Как думаете правильно? Или по 18-02-001-01 :?
 
И еще, мне надо осметить узел водосмесительный УВС-1-4 в сборе.Как его можно осметить?прим. 18-06-006?А краны отдельно?
 
Подойдет расценка ГЭСНм06-03-005-06 (Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч: 80-240)
 
У теплообменника и скоростного водопод-ля разный принцип действия
 
Михаил
Татьяна Спасибо :)
 
Посмотрите, может пригодится что-нибудь из этой сметы
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Менеджер обновлений (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Использование программы «Менеджер обновлений»
Автоматизация систем управления технологическими процессами (АСУ ТП, АСУБ) Приложение № 7 Изменения в федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.