Демонтаж трансформаторной подстанции

Демонтаж трансформаторной подстанции

Демонтаж трансформаторной подстанции
 
Проводилось обследование строительных конструкций ТП, в следствии чего подстанцию рекомендовано демонтировать. Ни напряжения, ни какое там оборудование, ни других характеристик в отчете о подстанции нет - все только о строительной части. Есть только фото этой ТП. Подскажите как это примерно осметить можно
 
По разборке строительных конструкций посмотрите ФЕР46 (либо здание в комплексе, либо отдельными элементами - на Ваш взгляд). Что же касается демонтажа оборудования, то запросите у эксплуатационной организации - они точно знают, какое оборудование там установлено.
 
Цитата
Кристина Малашта пишет:
Проводилось обследование строительных конструкций ТП, в следствии чего подстанцию рекомендовано демонтировать. Ни напряжения, ни какое там оборудование, ни других характеристик в отчете о подстанции нет - все только о строительной части. Есть только фото этой ТП. Подскажите как это примерно осметить можно
Ваше руководство должно принять решение о том, как разбирается здание: методом обрушения или поэлементно, или и так и так, нужны ли какие - то материалы от разборки или все - в лом. А дальше действуйте. Если предусмотрен демонтаж  металлоконструкций, оборудования  и др. не методом обрушения и с дальнейшим их применением (сдачи металлолома) заказчиком, то затраты по их демонтажу рекомендуется учитывать дополнительно к стоимости разборки всего здания, определяемой с применением расценки 46-06-009-2,т.к. ТП - неотапливаемое.
Нормы таблицы Об-09 предназначены для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части нежилых зданий независимо от способа производства работ по разборке. При этом разборку фундаментов нежилых зданий рекомендуется расценивать дополнительно с использованием раздела 04 указанного ГЭСН.
Изменено: Наталья Ч - 09.06.2014 15:22:00
 
Наталья Ч спасибо большое
 
Из оборудования основное  в вашей ТП для демонтажа:
ФЕРм08-01-062 - силовые трансформаторы (3 штуки)
ФЕРм08-01-084-01 - камеры сборных распределительных устройств (уточнить у эксплуатации, но, думаю, не менее 15 шт.)
ФЕРм08-01-079-01 - шиные мосты (3 шт)
ФЕРм08-02-401-01 - кабель (метров 300м)
Все остальное:
ФЕРм08-01-052-05 - изоляторы проходные (9 шт)
ФЕРм08-01-052-01 - изоляторы опорные (уточнить у эксплуатации 18 штук)
ФЕРм08-01-086-02 - шкафы ввода (то же уточнять нужно кол-во) и т.д.
Хотя думаю, что все, кроме основного оборудования можно завалить вместе со зданием (ФЕР46-06-009-02).
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРм08-02-401-01 - кабель (метров 300м)
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРм08-01-052-01
Думаю не совсем корректно, 16 мм - очень сомневаюсь, а вообще - судя по-всему осмотр и работы производятся строителями, а вот электрооборудование демонтировать будут электрики, а на свои работы они могут и сами смету составить, зависит от того на чьем балансе подстанция, дейтсвующая ли она, нужно ли заработать на этой смете или правильно отразить затраты. Вариантов ведь много.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Поиск расценок (15)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Поиск расценок в нормативных справочниках
Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Документы сметчика
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
ТТК. Земляные работы и сооружение фундаментов для линий электропередачи
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.